2017-01-06View Original

Thread Content

Para calibrar o mostrador do transmissor de duas flanges em zero, deve-se fazer isso após remover a caixa de membrana e pendurá-la no parafuso, ou após apertar o parafuso?
Reply #22017-01-06
Hehe~ De qualquer forma, eu consigo marcar. Parece que o autor do tópico está um pouco confuso; alguém aqui embaixo vai ajudá-lo a entender. Realmente não tenho paciência para explicar isso para você.
Reply #32017-01-06
A caixa de membrana, quando pendurada na flange de instalação, pode ser identificada; Após a instalação da caixa de membrana, quando não há nível de líquido, é possível fazer uma marcação ; Se houver nível de líquido, há uma válvula de descarga; abrir a válvula de descarga também pode ser indicado.
Reply #42017-01-07
Qual é mais preciso? Será que é melhor fazer a calibração após a instalação?
Reply #52017-01-07
É uma maneira de fazer isso: a flange é instalada na flange do equipamento, os parafusos não precisam ser apertados. Basta pressionar ZERO para definir o ponto zero; O segundo método é o cálculo: após obter os dados, basta realizar a compensação adequada, para valores positivos e negativos, no transmissor de duas flanges.
Reply #62017-01-07
O ajuste de zero no transmissor de duas flanges não deveria ser feito colocando as duas flanges na mesma altura? Aguardo a resposta de um especialista
Reply #72017-01-07
O que você está falando é sobre zerar a etiqueta do cabeçalho; eu estou falando sobre zerar a escala de medição
Reply #82017-01-08
Teoricamente, acredita-se que os valores de medição do transmissor permaneçam inalterados antes e depois da fixação da caixa de membranas. No entanto, durante o processo de instalação real, como as forças exercidas nas duas membranas não são exatamente iguais (devido ao aperto dos parafusos), isso pode fazer com que o transmissor mostre valores de medição diferentes após a instalação (ou seja, o valor do nível do líquido não é zero). Nesse caso, é possível realizar um ajuste de ponto zero
Reply #92017-01-08
Não seria melhor abrir a válvula manual após o aperto das flanges, para fazer a calibração?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.