Sobre as causas de falha no medidor de nível com flutuador magnético

2017-01-08View Original

Thread Content

Na produção de trifluormetano, os medidores de nível do tipo “flap magnetico” utilizados nas colunas de destilação, nos tanques brutos e nos tanques refinados costumam parar de funcionar. Às vezes, também ocorre congelamento ao redor desses medidores. Gostaria de saber como as pessoas resolvem esse problema quando os medidores de nível do tipo “flap magnetico” param de funcionar
Reply #22017-01-08
Se for congelar, deve-se escolher um com revestimento de vapor.
Reply #32017-01-09
O medidor de nível de tipo flip-top pode ter um revestimento externo? E se for causado por gás não condensável dentro da torre?
Reply #42017-01-19
O medidor de nível com revestimento isolante e válvula magnética é um produto que existe. Especificamente, você precisa verificar o meio utilizado em seu sistema de controle industrial. Se for utilizada essa forma, isso poderá causar alterações nos materiais. Se esse método não for viável, então, com base no que já existe, deve-se analisar quais são as causas do congelamento e se é possível resolvê-lo por meio de medidas externas, como isolamento térmico.
Reply #52017-01-19
O aquecimento é necessário, mas deve-se ter cuidado para que o material não se evapore.
Reply #62017-01-19
As válvulas de borboleta magnéticas podem ter revestimento a vapor, isolamento a vácuo, entre outros. Se precisar de algo, chame-me a qualquer hora; estarei sempre disponível
Reply #72017-01-19
O medidor de nível com flaps magnéticos pode ser aquecido tanto por vapor quanto por eletricidade.
Reply #82017-01-20
Dentro do tanque está o trifluormetano, um refrigerante; o tanque encontra-se sob pressão
Reply #92017-01-20
Pode-se especificar qual é a causa do defeito? Bloqueio da boia, vazamento na boia, desmagnetização do ímã, ou problemas ocasionais. . .
Reply #102017-01-22
O flutuador não tem problemas; para ser mais preciso, o nívelímetro está em ordem. No entanto, pode haver falhas devido ao congelamento ou à presença excessiva de gases não condensáveis dentro da torre
Reply #112017-02-14
Caros especialistas, qual fabricante nacional de válvulas de mariposa tem qualidade confiável?
Reply #122017-02-14
Nós estamos indo bem, na verdade, a escolha do modelo é muito importante
Reply #132017-02-14
A substância a ser testada libera calor ao se condensar, o que faz com que a umidade do ar externo se condense e até congele na superfície dos discos magnéticos. Isso faz com que as esferas magnéticas também congelem. Isso não é causado pela qualidade dos próprios discos magnéticos. Para o tratamento, devem ser utilizadas medidas de isolamento térmico e, se necessário, vapor de aquecimento.
Reply #142017-02-15
Quanto às condições específicas de operação e às características dos seus materiais, nós, que fabricamos instrumentos, conhecemos bem os nossos próprios produtos. No entanto, não sabemos quais são as suas exigências específicas em termos de processo de produção. Às vezes, quando se trabalha por meio de um revendedor, as descrições não são claras, e acaba-se não conseguindo resolver o problema. Por favor, forneça informações detalhadas sobre o processo de produção e os parâmetros relacionados, para que possamos analisar e encontrar uma solução.
Reply #152017-02-22
Analisando as causas, podem haver vários motivos principais: 1. Perda de magnetismo do flutuador. Embora os niveladores geralmente usem aço permanente magnético, na prática, muitos flutuadores fabricados por diferentes empresas apresentam perda de magnetismo; Em particular, temperaturas muito altas ou muito baixas também podem causar uma redução na magnetização ; 2. A sujeira presente no meio, como pedaços de ferro ou ferrugem, faz com que o flutuador fique preso ; 3. Durante o processo de entrada e saída de materiais, ocorre a vaporização dentro do equipamento, fazendo com que a flutuador oscile em grande escala em um curto período de tempo ; 4. Se houver corrosão, isso pode causar a corrosão do flutuador; assim, após a entrada do líquido, o flutuador não consegue mais flutuar.
Reply #162017-03-01
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 19/03/2017, às 10:20. No país, é mais ou menos a mesma coisa; na verdade, todos eles podem ser submetidos a um tratamento de isolamento térmico.
Reply #172017-03-01
Parece que a Mettler tem medidores de nível com boia magnética para meios a baixas temperaturas, e o desempenho deles é bom! O tanque de armazenamento de cloro líquido da nossa empresa já utilizou produtos de vários fabricantes, mas nenhum deles funcionou bem. Depois, substituímos por um produto da Mettler, e desde então, após três anos de uso, não houve mais problemas!
Reply #182017-03-02
De um lado, há uma capa isolante preta; geralmente, há uma certa distância entre ela e o recipiente. Dentro do recipiente, há gás, o que faz com que o flutuador magnético suba e desça.
Reply #192022-04-02
O painel é feito de material isolante, o que o torna resistente à formação de gelo, poeira e névoa. Seu grau de proteção é IP68. O corpo do dispositivo pode ser revestido com um revestimento isolante ou com lã de rocha, dependendo do tipo de meio utilizado. =================================== A Yantai Jiayuan Measurement and Control Technology Co., Ltd. é especializada na produção de medidores de nível com placa magnética
Reply #202022-04-02
Devido à ampla aplicabilidade dos medidores de nível com flutuador magnético, e às grandes diferenças entre as diversas condições de operação, são necessárias exigências elevadas na escolha desses dispositivos. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.