Thread Content
A imagem acima mostra a válvula de amolecimento por tempo, do tipo mecânico, utilizada nos trocadores de resina para água macia. A sequência de regeneração é: lavagem reversa – absorção de sal – lavagem lenta – lavagem rápida – injectão de água. O problema é que a etapa de injectão de água não para de funcionar. O que pode estar causando isso?
Como é controlada a operação contínua? É PLC ou DCS, ou controlador de circuito único, ou controle manual direto? Se for feito manualmente, basta desligar a alimentação da bomba de água. Outras maneiras de controle indicam que há algum problema no hardware ou no software do sistema de controle. Verifique se há falhas nos cabos do sistema de controle, nos sensores, etc.
Acontece que é um problema no instrumento; por favor, chame um profissional para resolver
Parece ser um problema mecânico, e não um problema de configuração. Veja os catracas no conjunto da válvula: qual delas corresponde à válvula de Injetar de água. Observe seu estado de funcionamento; se ela estiver girando enquanto está em uso, e conseguir chegar até a posição correta, isso significa que a válvula de Injetar de água não está fechada corretamente. Nesse caso, é preciso desmontá-la e limpá-la. Se o componente não conseguir chegar ao local correto, então há um problema no conjunto de válvulas. Verifique se há algo que esteja bloqueando o movimento; caso contrário, será preciso substituí-lo.
Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 19/01/2017, às 00:06. Quem sabe, esses equipamentos modulares são realmente de má qualidade.
O disco no meio é o temporizador; 70-----86 representa o tempo de abastecimento de água. Normalmente, o abastecimento de água para após esse período