Por favor, explique o método de coleta de pressão na medição com placa de orifício

2017-01-09View Original

Thread Content

Esta postagem foi editada pela última vez por “Macaco no topo da árvore” em 09/01/2017 às 08:00. O que significam termos como “tomada de pressão por flange”, “tomada de pressão em ângulo”, etc.? Para complementar, quais são os requisitos para abrir uma tomada de pressão?
Reply #22017-01-09
As placas de medição devem ser divididas em três tipos: medição por conexão em ângulo (incluindo medição através de câmaras anulares e perfurações), medição por flange e medição por distância radial. Ao escolher o tipo adequado, é necessário fornecer as seguintes informações: 1. Meio de medição; 2. Temperatura de operação; 3. Pressão de operação; 4. Fluxo máximo; 5. Fluxo habitual; 6. Diâmetro interno do tubo; 7. Material do tubo; 8. Nível de desgaste do tubo; 9. Requisitos relacionados à perda de pressão
Reply #32017-01-09
O segundo andar é a resposta correta. As placas de medição são divididas em: medição por conexão em ângulo (incluindo medição através de câmaras anelares e perfurações), medição por flange, e medição com base no diâmetro interno (medição D-1/2D). A maneira mais comum de escolher é pelo DN
Reply #42017-01-09
Veja a série de normas GB/T 2624-2006 “Medição do fluxo de fluido em tubulações de seção circular por meio de dispositivos de diferença de pressão”.
Reply #52017-01-09
A área de especialização do autor não é instrumentação e automação, confirmação feita.
Reply #62017-01-10
Está explicado na norma nacional 2624-2006, sabe?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.