Thread Content
Alguém que tenha algum conhecimento sobre o sistema CS3000 da Yokogawa? Estou atualmente configurando o CS3000 e encontrei alguns problemas que me deixaram confuso. Por exemplo, onde se define o tempo PH do bloco TM? Por exemplo, o que significa TM1.BSTS.NR? Por exemplo, o 70DR105.PV.1, que pode ser encontrado em vários lugares. Nesse caso, 70DR105 é um switch interno. O que isso significa? Será que isso quer dizer que, quando 70DR105.PV=1, tudo funciona corretamente? ? Além disso, na placa ST16, a condição C costuma ter um formato semelhante a XXXX.PV.H. Isso é realmente confuso: o que PV.H representa? Será que significa que o valor de PV é igual a 1? Espero que alguém possa ajudar a responder. Seria ótimo se alguém tivesse informações sobre o bloco funcional CS3000. Antes, a fabricante fornecia um IM_D3, mas as ilustrações contidas nele estavam marcadas com um símbolo de interrogação; foi realmente frustrante!
1. O ajuste do ph está localizado no sétimo ícone da barra de ferramentas, entre as duas setas; é um símbolo vertical. Para acessar a tela de ajustes, selecione esse ícone e, em seguida, clique no sétimo instrumento. Uma página de ajustes será exibida; basta clicar em “ph” e inserir o valor desejado na caixa de diálogo que aparece abaixo. 2. BTS significa BLOCK STATUS, ou seja, o estado do bloco. Cada estado do bloco corresponde a algo diferente; basta consultar o manual para saber mais. 3.70DR105 – Para o interruptor interno, tente fazer uma busca pelo nome para ver se há outras referências a ele em outros lugares. Se for igual a 1, significa que o valor atual desse interruptor interno é 1. PV.H – para mais informações, consulte http://bbs.hcbbs.com/thread-912104-1-1.html e http://bbs.hcbbs.com/thread-1256438-1-1.html