Os grupos compressores da Siemens, no início da instalação, foram configurados com conexão de terra em ambos os extremos, conforme indicado pelo fabricante. Mais tarde, devido a problemas de superaquecimento dos cabos, foi feita uma grande reforma: o isolamento dos cabos foi reparado, os cabos danificados foram substituídos, e a conexão de terra em ambos os extremos foi alterada para conexão de terra em apenas um extremo. Dessa forma, os problemas de superaquecimento dos cabos foram resolvidos. No entanto, surgiu o problema de o aquecedor do selo a gás seco do compressor não conseguir ser acionado. O aquecedor do selo a gás seco é controlado no MCC da subestação; quando está em modo de reserva, a linha de sinal de temperatura retornada do local apresenta uma corrente de 19,5 mA. A caixa de controle do selo a gás seco emite um alarme que não pode ser desativado. Consultei o escritório de projetos e ficou confirmado que foi a interferência eletromagnética dos cabos que causou o problema; é necessário reorganizar o cabeamento. Porque os sinais de vigilância por vídeo, que também são afetados por interferências eletromagnéticas, podem ter seus conversores de frequência instalados para aumentar a resistência a essas interferências. Gostaria de pedir ajuda aos professores: existe algum método semelhante, que envolva a instalação de módulos antifrequência, para resolver o problema do compressor?
Adicione uma barreira de segurança de isolamento no lado da unidade.
Parece que o problema se deve principalmente a interferências nos sinais de temperatura. Se o cabo de temperatura é um cabo blindado, se os fios de blindagem estão distribuídos de forma independente, e se há estruturas de suporte ou tubulações para o seu instalação. Pode-se tentar resolver da seguinte maneira: o fio de blindagem do sinal é conectado ao terra do sinal dentro do gabinete de terminais, e o fio de aterramento do sinal é conectado ao terminal negativo da fonte de alimentação de 24VDC do controlador dentro do gabinete. Por favor, resolva isso com a máquina desligada. Espero que isso possa ajudá-lo.
1. Todos os cabos de sinal analógico possuem blindagem, com tela principal e telas secundárias, além de terem aterramento em uma das extremidades, incluindo as caixas de conexão? 2. Todos os cabos de sinais analógicos são de tipo trançado? 3. O cabos foram instalados de acordo com os níveis de ruído permitidos? 4. A distância entre o cabo de sinal analógico e sua blindagem deve ser a menor possível; idealmente, menos de 10 centímetros. Ao seguir esses 4 pontos, é possível superar as interferências do campo magnético.
Durante a instalação, lembre-se de separar a alimentação elétrica dos sinais. Geralmente, são utilizadas divisórias dentro das caixas de instrumentos para separar os cabos de alimentação, os cabos de sinal e os cabos intrinsecamente seguros. As estruturas de instrumentos são conectadas aos cabos de aterramento utilizados nas estruturas em si.
:handshake Obrigado, como isso precisa ser corrigido?
Certo, obrigado. Vou pedir para verem na hora
:handshake Obrigado pelo orientação, mestre
Mas há um detalhe: esse problema de interferência surgiu após a mudança do cabo de alimentação do compressor de conexão em dois terminais para conexão em um único terminal. Se fosse um problema de alimentação, ele já deveria ter aparecido antes
O cabo de alimentação é de acionamento por frequência variável? Recomenda-se o uso de cabos blindados; as caixas de distribuição devem ser separadas por divisórias ou os cabos devem ser organizados em trilhos distintos, conforme sejam de corrente forte ou fraca. Para sinais analógicos, a conexão em terra monolateral é a correta. Existem módulos de transmissão com isolamento, que permitem ajustes e aumentam a resistência às interferências. Além disso, verifica-se se a resistência de terra do painel de controle atende aos requisitos. Verificar se o cabo de sinal analógico é formado por vários cabos conectados entre si, e se há danos na malha de blindagem nas duas extremidades do cabo de sinal.
Para descrever com mais detalhes, eu lido bastante com problemas de interferência. O sistema Siemens exige que haja um aterramento em um único ponto, e o cabo de aterramento deve ter um diâmetro mínimo de 16 mm². Nos quartos MCC, se os dispositivos forem de fabricação nacional, é necessário adicionar isolamento aos sinais de contato seco; caso contrário, a tensão indutiva será muito alta. Espero poder ajudá-lo. Podemos continuar a conversar.
O compressor possui controle de velocidade variável, sendo acionado por drive de frequência variável