Problema de interferência nos sinais de controle do compressor, preciso da ajuda do professor

2017-01-12View Original

Thread Content

Os grupos compressores da Siemens, no início da instalação, foram configurados com conexão de terra em ambos os extremos, conforme indicado pelo fabricante. Mais tarde, devido a problemas de superaquecimento dos cabos, foi feita uma grande reforma: o isolamento dos cabos foi reparado, os cabos danificados foram substituídos, e a conexão de terra em ambos os extremos foi alterada para conexão de terra em apenas um extremo. Dessa forma, os problemas de superaquecimento dos cabos foram resolvidos. No entanto, surgiu o problema de o aquecedor do selo a gás seco do compressor não conseguir ser acionado. O aquecedor do selo a gás seco é controlado no MCC da subestação; quando está em modo de reserva, a linha de sinal de temperatura retornada do local apresenta uma corrente de 19,5 mA. A caixa de controle do selo a gás seco emite um alarme que não pode ser desativado. Consultei o escritório de projetos e ficou confirmado que foi a interferência eletromagnética dos cabos que causou o problema; é necessário reorganizar o cabeamento. Porque os sinais de vigilância por vídeo, que também são afetados por interferências eletromagnéticas, podem ter seus conversores de frequência instalados para aumentar a resistência a essas interferências. Gostaria de pedir ajuda aos professores: existe algum método semelhante, que envolva a instalação de módulos antifrequência, para resolver o problema do compressor?
Reply #22017-01-13
Adicione uma barreira de segurança de isolamento no lado da unidade.
Reply #32017-01-13
Parece que o problema se deve principalmente a interferências nos sinais de temperatura. Se o cabo de temperatura é um cabo blindado, se os fios de blindagem estão distribuídos de forma independente, e se há estruturas de suporte ou tubulações para o seu instalação. Pode-se tentar resolver da seguinte maneira: o fio de blindagem do sinal é conectado ao terra do sinal dentro do gabinete de terminais, e o fio de aterramento do sinal é conectado ao terminal negativo da fonte de alimentação de 24VDC do controlador dentro do gabinete. Por favor, resolva isso com a máquina desligada. Espero que isso possa ajudá-lo.
Reply #42017-01-13
1. Todos os cabos de sinal analógico possuem blindagem, com tela principal e telas secundárias, além de terem aterramento em uma das extremidades, incluindo as caixas de conexão? 2. Todos os cabos de sinais analógicos são de tipo trançado? 3. O cabos foram instalados de acordo com os níveis de ruído permitidos? 4. A distância entre o cabo de sinal analógico e sua blindagem deve ser a menor possível; idealmente, menos de 10 centímetros. Ao seguir esses 4 pontos, é possível superar as interferências do campo magnético.
Reply #52017-01-13
Durante a instalação, lembre-se de separar a alimentação elétrica dos sinais. Geralmente, são utilizadas divisórias dentro das caixas de instrumentos para separar os cabos de alimentação, os cabos de sinal e os cabos intrinsecamente seguros. As estruturas de instrumentos são conectadas aos cabos de aterramento utilizados nas estruturas em si.
Reply #62017-01-13
:handshake Obrigado, como isso precisa ser corrigido?
Reply #72017-01-13
Certo, obrigado. Vou pedir para verem na hora
Reply #82017-01-20
:handshake Obrigado pelo orientação, mestre
Reply #92017-01-20
Mas há um detalhe: esse problema de interferência surgiu após a mudança do cabo de alimentação do compressor de conexão em dois terminais para conexão em um único terminal. Se fosse um problema de alimentação, ele já deveria ter aparecido antes
Reply #102017-01-20
O cabo de alimentação é de acionamento por frequência variável? Recomenda-se o uso de cabos blindados; as caixas de distribuição devem ser separadas por divisórias ou os cabos devem ser organizados em trilhos distintos, conforme sejam de corrente forte ou fraca. Para sinais analógicos, a conexão em terra monolateral é a correta. Existem módulos de transmissão com isolamento, que permitem ajustes e aumentam a resistência às interferências. Além disso, verifica-se se a resistência de terra do painel de controle atende aos requisitos. Verificar se o cabo de sinal analógico é formado por vários cabos conectados entre si, e se há danos na malha de blindagem nas duas extremidades do cabo de sinal.
Reply #112017-01-23
Para descrever com mais detalhes, eu lido bastante com problemas de interferência. O sistema Siemens exige que haja um aterramento em um único ponto, e o cabo de aterramento deve ter um diâmetro mínimo de 16 mm². Nos quartos MCC, se os dispositivos forem de fabricação nacional, é necessário adicionar isolamento aos sinais de contato seco; caso contrário, a tensão indutiva será muito alta. Espero poder ajudá-lo. Podemos continuar a conversar.
Reply #122017-01-23
O compressor possui controle de velocidade variável, sendo acionado por drive de frequência variável

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.