Comunicação entre o inversor de frequência e o DCS

2017-01-13View Original

Thread Content

A empresa adotou um novo sistema DCS da Hilscher, para controlar vários motores no local. A maioria desses motores possui tecnologia de frequência variável. Como é possível realizar o controle da frequência variável por meio do DCS? Gostaríamos de fazer isso por meio de comunicação
Reply #22017-01-13
Veja de qual marca é o conversor de frequência? Protocolo de comunicação? RS485 convencional, Profibus DP
Reply #32017-01-13
Primeiro, verifique quais protocolos de comunicação são suportados pelo conversor de frequência instalado no motor de frequência variável. Em seguida, escolha o módulo de comunicação do DCS de acordo com os protocolos suportados pelo conversor de frequência
Reply #42017-01-13
Geralmente, há muitos MODBUS
Reply #52017-01-13
Há de 4 a 20 mA, e também comunicação Modbus.
Reply #62017-01-14
Nós também temos essa necessidade, mas o sistema ainda não foi definido
Reply #72017-01-15
O Profibus DP, né? É bastante utilizado, e os programas para ele também são fáceis de serem desenvolvidos!
Reply #82017-02-12
No caso do DCS, o melhor é usar DP. Caso contrário, também pode ser usado para comunicação Ethernet.
Reply #92017-02-14
Usamos controle analógico e digital, com três elementos principais: entrada, feedback e feedback de estado
Reply #102017-02-14
:) Aprenda um pouco sobre a comunicação entre o DCS e os inversores de frequência
Reply #112017-02-14
Concordo em usar sinais analógicos e digitais para realizar o controle
Reply #122017-02-14
Os conversores de frequência possuem um certo número de pontos IO. Geralmente, esses pontos IO podem ser configurados. Os sinais de status geralmente incluem “ligado”, “desligado”, “pronto”, “remoto” e “falha”. Os sinais de controle são aqueles relacionados à partida e parada do equipamento. Quanto aos sinais analógicos, eles referem-se à frequência de operação e à corrente do motor. A configuração básica é a definição da frequência; é bem simples. Se você quiser usar comunicação para controlar o conversor, ele possui uma interface 485. O protocolo mais utilizado é o Modbus. Além disso, componentes de comunicação como DP também podem ser utilizados. No caso dos DCS, o controle é feito por meio de sinais. É possível coletar sinais tanto por meio de pontos físicos quanto por comunicação. A comunicação permite economizar cabos, mas os pontos físicos ainda representam o método tradicional. Minha recomendação é usar pontos físicos para o controle, pois, no momento do projeto do circuito, é possível parar o equipamento por meio de circuitos físicos. Já com a comunicação, há preocupações relacionadas à segurança

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.