Thread Content
Quando os caldeiras da nossa fábrica estão em funcionamento normal, a pressão negativa no interior do forno deve ficar entre -150 e -300 Pa. Recentemente, percebeu-se que a pressão negativa não consegue atingir esse valor (valor exibido na interface de operação; o mesmo vale para os demais casos). A caldeira é controlada por um PLC, e há um sistema de monitoramento remoto. Por isso, pedi ao operador da caldeira que ajustasse a pressão para positiva (aumentando a quantidade de ar fornecida pelo ventilador, até que o valor exibido se tornasse um número inteiro). Foi feita uma pequena abertura na entrada do forno, e a pressão foi ajustada até chegar entre 110 Pa e 120 Pa, de modo que ainda houvesse ar entrando no forno. O sensor utilizado é o Yokogawa EJA110A, com faixa de medição de -500 Pa a +1000 Pa. O tubo de medição está conectado à saída L, enquanto a saída H serve para descarga. A realidade atual é que a pressão medida não é precisa. Como fazer para que os valores medidos fiquem o mais próximo possível dos valores reais? Além disso, também não sei quando é que passou a ser proibido para mim. A figura de conversão da quantidade de trabalho %5Bimg=120,120%5D está mostrada abaixo%5Bimg%5D
Primeiro, verifique se o tubo de pressão está livre de obstruções. Depois, verifique a migração do ponto zero do transmissor; se não funcionar, tente usar outro transmissor.
O transmissor de diferença de pressão Rosemount modelo 3051S funciona bem
Para a pressão negativa no forno, sempre utilizamos medições em pressão positiva; o intervalo de medição é o mesmo. A pressão negativa é medida por meio do sistema de alívio de pressão
Parece que os terminais de pressão positiva e negativa do proprietário do tópico foram conectados de forma invertida.
Só posso rir: se o autor fizer esse teste, provavelmente haverá sempre pressão positiva.
Este tópico foi editado pela última vez por xuguohui1987 em 19/01/2017, às 22:50. Primeiramente, o transmissor escolhido está errado; não se deve usar um transmissor de diferença de pressão comum, mas sim o transmissor de microdiferença de pressão EJA120. Ajuste a faixa de medição para -500Pa a 500Pa. Além disso, o tubo de medição de pressão deve ser conectado à pressão positiva; a pressão negativa deve ser direcionada para o reservatório antivento: lol
A série 3051S de transdutores diferenciais é bem boa