Como medir a pressão no interior do forno com um transmissor de diferença de pressão

2017-01-16View Original

Thread Content

Quando os caldeiras da nossa fábrica estão em funcionamento normal, a pressão negativa no interior do forno deve ficar entre -150 e -300 Pa. Recentemente, percebeu-se que a pressão negativa não consegue atingir esse valor (valor exibido na interface de operação; o mesmo vale para os demais casos). A caldeira é controlada por um PLC, e há um sistema de monitoramento remoto. Por isso, pedi ao operador da caldeira que ajustasse a pressão para positiva (aumentando a quantidade de ar fornecida pelo ventilador, até que o valor exibido se tornasse um número inteiro). Foi feita uma pequena abertura na entrada do forno, e a pressão foi ajustada até chegar entre 110 Pa e 120 Pa, de modo que ainda houvesse ar entrando no forno. O sensor utilizado é o Yokogawa EJA110A, com faixa de medição de -500 Pa a +1000 Pa. O tubo de medição está conectado à saída L, enquanto a saída H serve para descarga. A realidade atual é que a pressão medida não é precisa. Como fazer para que os valores medidos fiquem o mais próximo possível dos valores reais? Além disso, também não sei quando é que passou a ser proibido para mim. A figura de conversão da quantidade de trabalho %5Bimg=120,120%5D está mostrada abaixo%5Bimg%5D
Reply #22017-01-16
Primeiro, verifique se o tubo de pressão está livre de obstruções. Depois, verifique a migração do ponto zero do transmissor; se não funcionar, tente usar outro transmissor.
Reply #32017-01-17
O transmissor de diferença de pressão Rosemount modelo 3051S funciona bem
Reply #42017-01-17
Para a pressão negativa no forno, sempre utilizamos medições em pressão positiva; o intervalo de medição é o mesmo. A pressão negativa é medida por meio do sistema de alívio de pressão
Reply #52017-01-17
Parece que os terminais de pressão positiva e negativa do proprietário do tópico foram conectados de forma invertida.
Reply #62017-01-17
Só posso rir: se o autor fizer esse teste, provavelmente haverá sempre pressão positiva.
Reply #72017-01-19
Este tópico foi editado pela última vez por xuguohui1987 em 19/01/2017, às 22:50. Primeiramente, o transmissor escolhido está errado; não se deve usar um transmissor de diferença de pressão comum, mas sim o transmissor de microdiferença de pressão EJA120. Ajuste a faixa de medição para -500Pa a 500Pa. Além disso, o tubo de medição de pressão deve ser conectado à pressão positiva; a pressão negativa deve ser direcionada para o reservatório antivento: lol
Reply #82017-01-20
A série 3051S de transdutores diferenciais é bem boa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.