Thread Content
Prezados, estou aqui, a uma distância de mais de 1100 metros do painel PLC. As comunicações são feitas por sinais de tipo 4-20mA e sinais digitais. Para isso, utilizo cabos de blindagem de 2×1,5. A alimentação de 24VDC é transmitida por meio de cabos de blindagem de 2×2,5. Pelo que li na internet, teoricamente é possível. Gostaria que alguém que tenha experiência prática pudesse me dar algumas dicas. Obrigado a todos!
É muito genérico; a distância está relacionada à carga. Em geral, quando a distância ultrapassa 600 metros, é necessário aumentar o diâmetro do fio.
Em distâncias tão grandes, mesmo que o sinal não sofra atenuação, não se recomenda o uso de transmissão 4-20MA, exceto em alguns pontos de monitoramento isolados. Quanto maior a distância, mais sinais de interferência há. Sugestão de comunicação.
500-600 metros? Nunca tentei, não sou designer
Isso está relacionado à potência do cartão e à resistência interna dos fios dos instrumentos
Teoricamente, um cabo de 2*1,5 pode transmitir sinais por 1500 metros, com uma distância de segurança de 1000 metros
Para 1100m, recomenda-se fazer o painel de controle no local, e levar a fibra óptica de volta para a sala de controle
Parece que as linhas de transmissão de sinais têm o menor erro dentro de 150 m; para distâncias maiores, o erro parece ser maior. A 1100 m, é melhor usar transmissão por rede, já que a distância é muito grande
Obrigado pelo apoio de todos. Gostaria de saber se vocês já enfrentaram situações em que a distância ultrapassou 1000 metros no trabalho prático?
Não se trata apenas de um problema de transmissão de sinais, mas também de fornecimento de energia. Obviamente, esse cara começou na área de PLC e só sabe sobre sinais. No local, há principalmente um eletroímã, e ele acaba chorando.
Sinal de 4-20mA; na maioria dos casos, trata-se de sinais provenientes de transmissores. O transmissor funciona normalmente quando a tensão aplicada é de aproximadamente 4V DC. A corrente é de 20mA, e a resistência é de 200 ohms. O cabo de blindagem para o sinal, do tipo 2×1,5, tem uma resistividade de 1,2–1,5 ohms/metro. Assim, o comprimento do cabo deve ser de aproximadamente 150–200 metros. Para distâncias maiores, é necessário usar cabos ópticos para a transmissão do sinal.
A resistividade do fio de cobre dos cabos de blindagem é de 0,017. Se a resistência for de 200, então a distância de instalação pode ser de 11764 m
O transmissor permite uma resistência de linha de 100 ohms; valores inferiores a isso praticamente não causam impacto, e o transmissor pode ser considerado como uma fonte de corrente constante
A distância de transmissão do sinal de 4-20mA depende principalmente do design do cartão utilizado. Cartões de diferentes fabricantes e modelos apresentam diferenças nesse aspecto. Teoricamente, 1000 metros não representam problema, mas, levando em consideração questões como instalação e manutenção, recomenda-se a instalação de gabinetes no local, para que as informações sejam transmitidas para a sala de controle por meio de comunicação
Estamos usando-o no local, e não há problemas com seu uso. Só é preciso que a blindagem dos cabos esteja adequada; é melhor que as estruturas de suporte sejam feitas de metal. Nós usamos material de fibra de vidro. Em alguns casos, os cabos de alimentação ficam muito próximos, o que causa pequenos problemas ocasionais
Ainda há algum em uso? Dê-me um pouco mais de confiança{:1_90:}
Lembro que era 400m, apenas para referência