Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por ZHANGZHANTJ em 21/01/2017, às 14:38. O painel de controle local do compressor de refrigeração a propano em York precisa ser reiniciado periodicamente. O intervalo entre os reinícios não é regular: às vezes passam-se duas horas, outras vezes apenas alguns minutos. Às vezes, o reinício falha, e é necessário desligar a alimentação elétrica para que o sistema possa ser reiniciado. A mensagem de erro em caso de falha no reinício é mostrada na imagem abaixo: (Não é possível enviar a imagem.) Por favor, ajudem a analisar qual é o problema. Obrigado!
Você precisa descrever a configuração específica, para que todos possam lhe dar sugestões
Recomenda-se atualizar o controle! Substituir a placa-mãe e a fonte de alimentação nem sempre resolve o problema!
Esse Quantum LX não é uma tela sensível ao toque; abaixo da tela de exibição há um teclado de botões!
Este é o gabinete de controle à prova de explosão QUANTUM LX, feito de aço inoxidável, com sistema de purga com nitrogênio sob pressão positiva! O problema de reinício em tela preta começou a aparecer já a partir dos controladores Quantum da terceira geração. Isso é causado por vários fatores, mas a solução oferecida pelos engenheiros de suporte técnico geralmente é substituir a placa-mãe ou a fonte de alimentação. No entanto, isso muitas vezes não resolve o problema! Com certeza, existe uma solução!
Falha no cache de E/S? Olhe em inglês e procure diretamente pela pergunta correspondente
Há muitas mensagens de erro; isso pode ser um ponto de partida. Vale considerar a possibilidade de usar um conector paralelo ou algo do tipo
Obrigado pela ajuda de todos vocês, companheiros de mar! Assim que o cartão SD chegar e for instalado, vou compartilhar o resultado com todos. Mais uma vez, obrigado!
Isso deve ser um problema comum. Os compressores de refrigeração a amônia que tive contato já apresentaram esse mesmo problema de reinício, após aproximadamente quatro anos de uso. No entanto, não acontecia com tanta frequência. No final, descobriu-se que o problema era a fonte de alimentação de 5V. Você pode comprar uma fonte de alimentação para computador e tentar substituir a fonte do sistema
Este tópico foi editado pela última vez por kuaianjia em 13/03/2017, às 12:04. Se a verificação automática na tela não for bem-sucedida, pode ser que haja algum problema com o cartão CF. Mas não se sabe se a substituição do cartão CF resolverá o problema! Acho que o seu é ainda uma placa-mãe Quntion 4, certo? Se for sugerido fazer a atualização para uma placa-mãe Quntum 5, com tela sensível ao toque QUANTUM HD, basta fazer a atualização de uma só vez!
Por que esse maldito aparelho sempre tem todo tipo de problema! ! !
Troquei os cartões CF em todos os nossos cinco compressores, resolvendo o problema
Este tópico foi editado pela última vez por JS Chemical Instruments em 17/03/2017, às 15:46. Quando nossa empresa negociou o contrato relacionado aos compressores York, não utilizamos o sistema de controle desenvolvido pela própria York. Isso porque temíamos que o sistema fosse instável ou que os componentes necessários fossem difíceis de encontrar. Por isso, escolhi o sistema Siemens 400. Ouvi dizer que antes isso não era possível, mas agora, com a concorrência acirrada, os clientes têm mais poder de decisão.
Mais avançado que o Quantum 5 é o Quantum HD; a maioria das máquinas antigas já está sendo atualizada. Se importa em atualizar para Quantum HD, tela sensível ao toque? É como quando a Nokia, que era como uma “lousa em branco”, trocou por um iPhone 7. Haha