Disposição de extintores em salas de gabinetes e salas de controle
Thread Content
De acordo com as normas GB50140 para o projeto de instalação de extintores de incêndio em edifícios, a configuração dos extintores nos compartimentos deve ser a seguinte: 1. Em locais onde ocorrem incêndios de tipo E, ou seja, incêndios elétricos, devem ser utilizados extintores de pó seco à base de amônio fosfato, extintores de pó seco à base de bicarbonato de sódio, extintores a halogênios ou extintores de dióxido de carbono. No entanto, não devem ser utilizados extintores de dióxido de carbono que possuam bocais metálicos. O padrão mínimo de equipamento com extintores em locais onde ocorrem incêndios de tipo E não deve ser inferior ao estabelecido para locais onde ocorrem incêndios de tipo A ou B. 2. As salas de controle são consideradas áreas de alto risco: há grande perigo de incêndio, muitos materiais inflamáveis, e o fogo se espalha rapidamente após surgir. É difícil controlar o fogo, o que pode causar grandes perdas materiais.3. As salas de distribuição de energia de alta e baixa tensão são consideradas áreas de risco moderado: há um certo grau de perigo de incêndio, muitos materiais inflamáveis, e o fogo se espalha rapidamente. Também é difícil controlar o fogo nessas áreas.
4. Para usar extintores de dióxido de carbono em tensões acima de 600V, é necessário desligar a eletricidade antes de apagar o fogo. A alta tensão pode fazer com que o dióxido de carbono se torne condutor. 5. Padrões mínimos de equipamento com extintores em locais onde ocorrem incêndios de tipo A
Nível de perigo: Alto risco, Risco médio, Risco baixo
Nível mínimo de eficácia de um extintor por unidade: 3A, 2A, 1A
Área máxima que pode ser protegida por um extintor por unidade (m²/A): 50, 75, 100
6. Padrões mínimos de equipamento com extintores em locais onde ocorrem incêndios de tipo B e C
Nível de perigo: Alto risco, Risco médio, Risco baixo
Nível mínimo de eficácia de um extintor por unidade: 89B, 55B, 21B
Área máxima que pode ser protegida por um extintor por unidade (m²/B): 0,5, 1,0, 1,5
7. De acordo com as normas, devem ser utilizados extintores portáteis de dióxido de carbono do modelo MT7, com nível de eficácia igual ou superior a 55B ; Modelo de carrinho MTT10, nível 55B ou superior. Configurar extintor portátil de pó seco do modelo MF/ABC4, com classe 2A & 55B ou superior. Em uma unidade de cálculo, o número de extintores necessários é de um por 55 metros quadrados, sendo que não pode haver menos do que dois. Em cada ponto de instalação, o número de extintores não deve exceder 5.