De acordo com as normas GB50140 para o projeto de instalação de extintores de incêndio em edifícios, a configuração dos extintores nos compartimentos deve ser a seguinte: 1. Em locais onde ocorrem incêndios de tipo E, ou seja, incêndios elétricos, devem ser utilizados extintores de pó seco à base de amônio fosfato, extintores de pó seco à base de bicarbonato de sódio, extintores a halogênios ou extintores de dióxido de carbono. No entanto, não devem ser utilizados extintores de dióxido de carbono que possuam bocais metálicos. O padrão mínimo de equipamento com extintores em locais onde ocorrem incêndios de tipo E não deve ser inferior ao estabelecido para locais onde ocorrem incêndios de tipo A ou B. 2. As salas de controle são consideradas áreas de alto risco: há grande perigo de incêndio, muitos materiais inflamáveis, e o fogo se espalha rapidamente após surgir. É difícil controlar o fogo, o que pode causar grandes perdas materiais.

3. As salas de distribuição de energia de alta e baixa tensão são consideradas áreas de risco moderado: há um certo grau de perigo de incêndio, muitos materiais inflamáveis, e o fogo se espalha rapidamente. Também é difícil controlar o fogo nessas áreas.

4. Para usar extintores de dióxido de carbono em tensões acima de 600V, é necessário desligar a eletricidade antes de apagar o fogo. A alta tensão pode fazer com que o dióxido de carbono se torne condutor. 5. Padrões mínimos de equipamento com extintores em locais onde ocorrem incêndios de tipo A
Nível de perigo: Alto risco, Risco médio, Risco baixo
Nível mínimo de eficácia de um extintor por unidade: 3A, 2A, 1A
Área máxima que pode ser protegida por um extintor por unidade (m²/A): 50, 75, 100

6. Padrões mínimos de equipamento com extintores em locais onde ocorrem incêndios de tipo B e C
Nível de perigo: Alto risco, Risco médio, Risco baixo
Nível mínimo de eficácia de um extintor por unidade: 89B, 55B, 21B
Área máxima que pode ser protegida por um extintor por unidade (m²/B): 0,5, 1,0, 1,5

7. De acordo com as normas, devem ser utilizados extintores portáteis de dióxido de carbono do modelo MT7, com nível de eficácia igual ou superior a 55B ; Modelo de carrinho MTT10, nível 55B ou superior. Configurar extintor portátil de pó seco do modelo MF/ABC4, com classe 2A & 55B ou superior. Em uma unidade de cálculo, o número de extintores necessários é de um por 55 metros quadrados, sendo que não pode haver menos do que dois. Em cada ponto de instalação, o número de extintores não deve exceder 5.
Reply #22017-01-26
Principalmente, é definido com base nos equipamentos e nas necessidades do ambiente
Reply #32017-01-26
Obrigado por compartilhar, vou poder usar no projeto
Reply #42017-02-14
Estude bem*, progrida todos os dias:lol:lol:lol:lol
Reply #52017-02-16
É possível realizar o design e as inspeções de acordo com esse padrão

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.