Peço aos especialistas que esclareçam: como é que o DCS (ou PLC) se comunica com os PLCs da Siemens por meio do módulo de comunicação EM277 DP? O dispositivo secundário precisa ser programado?
Reply #22017-02-03
O computador principal precisa de um cartão de comunicação adequado, além de ser programado. O computador secundário também precisa de programação e de um cartão de comunicação
Reply #32017-02-03
O seu EM277 deve funcionar como escravo PROFIBUS, e o DCS é o mestre. No DCS, é necessário importar o arquivo GSD do EM277, que pode ser baixado no site oficial da Siemens. Em seguida, configure o IB e o QB no DCS, correspondentes à área de armazenamento V da CPU S7200. Em seguida, no MIRCO/WIN, basta armazenar os dados com os quais você deseja se comunicar na área de armazenamento V correspondente.
Reply #42017-02-05
Estou trabalhando com comunicação DP agora. Vou te enviar alguns materiais; basta seguir as instruções. É muito simples: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b48c5250102w8jk.html
Reply #52017-02-07
Muito obrigado, já baixei no Zhenzai Xue*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.