Thread Content
O medidor de vazão no local exibe tanto o volume acumulado quanto o vazão instantâneo. A pergunta agora é: de onde vem a informação sobre o volume acumulado? É obtido por meio de sinais 4-20mA, ou por meio de pulsos? Na liquidação de transações comerciais, as pessoas utilizam a quantia acumulada no DCS para fazer o cálculo, ou a quantia acumulada indicada na tabela? Espero que o grande mestre esclareça as dúvidas
O local e o DCS estão em concordância; o DCS é calculado pelos programas, enquanto no local o cálculo é feito pelos módulos dos medidores de vazão
Se não for necessário realizar cálculos adicionais de compensação (como temperatura e pressão), o valor do fluxo acumulado indicado pelo medidor em campo é o mais preciso. Se houver acúmulo no DCS, então a precisão da comunicação (transmissão de dados) será maior que a dos pulsos, sendo 4-20 Ma. Portanto, em alguns locais, a quantidade acumulada nos indicadores é transmitida para o DCS.
Todos nós nos baseamos nos dados acumulados no local
Há apenas uma fonte de dados; por exemplo, o medidor de vazão em massa por força de Coriolis calcula os valores através de sensores que medem essa força. Todos os aspectos são ilusórios
De acordo com os títulos da tabela. A quantidade acumulada no cabeçalho é obtida pela acumulação das quantidades instantâneas; o período de cálculo costuma ser menor que o do DCS, o que torna o resultado mais preciso. Se o DCS for uma comunicação, é preciso tomar medidas de proteção contra interferências. A corrente deve levar em conta a atenuação; para maior precisão, é necessário realizá-la periodicamente.
De acordo com as práticas de medição e transferência de mercadorias, a opção preferida é utilizar os dados armazenados no próprio medidor de vazão. No entanto, a capacidade de armazenamento e o conteúdo armazenado pelo medidor são muito limitados. Em transações comerciais de grande porte, é necessário que o sistema de medição esteja equipado com instrumentos auxiliares (como medidores de acumulação de vazão). Por exemplo, nos medidores de vazão de gás natural por ultrassom, se não houver instrumentos auxiliares, o próprio medidor pode realizar a compensação de temperatura e pressão com base nos sinais de variação de temperatura e pressão, e os resultados são armazenados no próprio medidor; Se houver um medidor secundário, então a compensação de temperatura e pressão, a consulta de dados históricos, bem como os registros das ações realizadas pelo operador, são todos registrados. Esse é o padrão mais comum. No caso dos DCS, existem duas situações: na primeira, o medidor transmite apenas o sinal relativo ao volume do fluxo; o DCS, por sua vez, coleta os sinais de temperatura e pressão para realizar a compensação necessária (neste caso, há diferenças entre o uso de fórmulas de compensação desenvolvidas especificamente e o uso de softwares padrão para esse fim). Na segunda situação, os dados do medidor, já com a compensação de temperatura e pressão aplicada, são coletados diretamente. Em qualquer dos casos, o destinatário dos dados de medição geralmente não utiliza esses dados, pois há muitos detalhes envolvidos. É uma característica típica da China, você entende. .