A empresa possui um transmissor de diferença de pressão da marca EJA, utilizado para controlar o nível do líquido em um condensador. Desde a última manutenção, o dispositivo começou a apresentar problemas. O gráfico abaixo mostra essa tendência. Como a empresa não permite o uso de celulares, eu mesmo desenhei o gráfico. O problema é que o medidor de nível aumenta rapidamente a cada um ou dois minutos, até atingir o limite máximo; depois, cai rapidamente de volta ao valor normal. Isso acontece repetidamente. Inicialmente, as tabelas de campo foram substituídas, mas o problema com o transmissor continuou após a substituição. A empresa utiliza sistemas de controle da Hilscher. Para diagnosticar os problemas nos cartões de controle, foi utilizada a técnica de substituição: um transmissor que não é essencial foi conectado aos terminais do cartão com defeito. Não foram encontrados problemas, portanto, o problema no cartão foi resolvido. No entanto, o problema continuou existindo. O instrumento voltou a funcionar normalmente por alguns dias, mas o problema reapareceu. Peço ajuda a todos vocês: qual é a causa disso? Por onde devo começar a investigar?
Se as condições operacionais permitirem, pode-se considerar aumentar ou diminuir o nível do líquido em 10 a 20%, para verificar se o ponto de controle do nível do líquido está exatamente na superfície entre o gás e o líquido
Já verificou os circuitos que levam até o barramento de segurança da Allen-Bradley no local?
Temos uma situação semelhante: o medidor de nível do meu tanque de líquidos atinge o limite máximo uma ou duas vezes por turno. Verificamos por muito tempo e o instrumento indicou que não havia problemas. Por favor, ajudem a diagnosticar o problema
Por favor, verifique se o fio de blindagem do cabo está aterrado em uma única extremidade e se o cabo é de tipo trançado.
Você está querendo dizer que há suspeita de que haja pontos de mau contato que estejam causando interferências?
1. Verificar se a fonte de pressão apresenta flutuações periódicas. 2. Checar se há interferências ao redor do cabo de blindagem e se foram instalados elementos de isolamento. 3. O medidor de baixa pressão do transmissor (L) geralmente não contém líquido; se houver, ele deve ser removido
Do nosso lado, na extremidade de baixa pressão, há um tanque de condensação; houve migração negativa
O clima lá é frio? Os tubos de pressão foram equipados com aquecimento para manter a temperatura?
Xinjiang: de -14 a -20 graus, com tubos de controle de temperatura
Quase todas as curvas são iguais; elas continuam se movendo o tempo todo
Você precisa afrouxar a porca do orifício de ventilação do transmissor, para verificar se há gelo lá dentro
1. Certificar-se de que não há acúmulo de líquido no tubo de fase gasosa
Esse já foi verificado? Já troquei dois
1. Verifique se a fonte de pressão sofre flutuações periódicas
Não sei se a sua medição de diferença de pressão utiliza flanges duplos ou tubos de transmissão de pressão. Se for o caso dos tubos de transmissão de pressão, será que há bolhas dentro deles?