Porque acabei de chegar a uma nova equipe. Nas noites anteriores, tive que sair para lidar com um problema relacionado ao nível do líquido. Tratava-se de um sistema com duas flanges; o nível indicado era de 98%. Havia vazamento nos pontos de medição da pressão, e tanto o ar positivo quanto o negativo eram compostos por vapor d’água. A pessoa que estava comigo disse que isso se devia a razões técnicas: a temperatura do líquido era muito alta. Na verdade, o objetivo era medir o nível da água, mas ela se vaporizou, causando esse erro na leitura. Era tarde da noite, eu estava um pouco confuso, então voltei para casa. Ontem, pensei sobre isso: se toda a água dentro do tanque evaporasse, a pressão positiva e negativa deveriam ser iguais. Nesse caso, o nível de líquido deveria indicar 0%, certo? Por que então o indicador mostra 100%?
Temperaturas excessivas causam o inchamento da membrana, e como as membranas das flanges superior e inferior são afetadas de maneira diferente pela temperatura, isso faz com que o indicador mostre um valor máximo
As mudanças nas propriedades do meio acima mencionado causam uma exibição imprecisa do nível do líquido.
Naquela época, deveria-se fechar a válvula na parte inferior da raiz, e depois abrir as válvulas de drenagem superior e inferior. Deve-se esperar um pouco para ver o que acontece
O que é expelido, tanto sob pressão positiva quanto negativa, é vapor d’água. Quando a pressão estática no lado de baixa pressão diminui, a leitura do medidor aumenta.
Feche as válvulas de isolamento dos dois lados, abra a válvula de esvaziamento; quando o medidor de nível indicar 0%, é por causa de problemas no processo
O que é expelido são vapores, mas nem sempre o nível do líquido está vazio. A água quente, ao ser expelida sob pressão atmosférica, se transforma em vapor, o que pode levar a erros de interpretação.
O que é expelido são vapores, mas nem sempre o nível do líquido está vazio. A água quente, ao ser expelida sob pressão atmosférica, se transforma em vapor, o que pode levar a erros de interpretação.
O que foi dito no 7º andar está correto: o que é expelido é vapor. Mas, no nível do líquido, não necessariamente se trata de vapor
As mudanças nas propriedades do meio fazem com que a indicação do nível do líquido fique imprecisa
Dentro do recipiente, a alta temperatura mantém o material em estado líquido; ao sair para o ambiente mais frio, ele se transforma em estado gasoso. Tudo foi explicado muito bem
Deve ser por causa de uma mudança no meio a ser testado
A medição do nível do líquido no vaso de pressão é feita por meio de duas flanges. O alcance de medição do transmissor é negativo. Devido ao efeito do óleo de silício presente nos capilares do lado de pressão negativa, ocorre um grande deslocamento para valores negativos. O limite superior do alcance de medição fica perto de zero, sendo apenas ligeiramente maior que zero. Portanto, se toda a água dentro da caldeira for vapor de água, ou seja, quando as pressões positiva e negativa são iguais, então a diferença de pressão fica praticamente no valor máximo, o que é correto. Mas, se toda a água dentro da caldeira se transformar em vapor, a caldeira fica em perigo, ou seja, acaba secando.
Quando a pressão positiva e negativa são iguais, o sensor é submetido apenas à pressão estática do óleo de silício. Não deveria haver um valor negativo máximo nesse caso?
O que é expelido são vapores, mas nem sempre o nível do líquido está vazio. A água quente, ao ser expelida sob pressão atmosférica, se transforma em vapor, o que pode levar a erros de interpretação. Verifique novamente se a membrana está em bom estado de funcionamento? Recalibração.
Se o nível do líquido voltar ao normal sem qualquer tipo de tratamento, isso indica que a vaporização original ainda é a causa do diferencial de pressão de 100%
Eh. Isso mesmo. . . Sem nível de líquido, a pressão nos lados positivo e negativo é igual; eu entendi errado. Passos de processamento: 1. Feche as válvulas de medição de pressão positiva e negativa, abra as válvulas de drenagem nas extremidades superior e inferior, para que o ar possa circular. Certifique-se de que as duas flanges dos lados de pressão positiva e negativa estejam em contato direto com o ar. Observe a tela do transmissor para verificar o valor da diferença de pressão, expresso em porcentagem. Se for exibido um nível de líquido igual a zero ou próximo de zero, isso prova que o ponto zero do transdutor de diferença de pressão está correto. Portanto, há um nível de líquido dentro do equipamento. 2. Se, após as operações acima, for observado um nível de líquido de saída elevado, então a comunicação 475 será utilizada para acessar as configurações do transdutor de diferença de pressão. Em seguida, é necessário ajustar o ponto zero e, depois, iniciar a observação. 3. Se isso ainda não resolver o problema, recomenda-se desmontar o componente para verificar se as membranas com flanges dos lados de pressão positiva e negativa estão danificadas.