Thread Content
Os dois orifícios localizados na parte inferior do cilindro de pistão de ação simples com curso angular são para entrada e saída, respectivamente? Quando há fornecimento de ar no lado esquerdo, é normal que haja saída de ar no lado direito o tempo todo? Obrigado a todos. Há apenas um orifício na parede interna, não é?
Nos seus desenhos, os dois parafusos de limitação marcados com uma linha vermelha: um deles deve ser ajustado para abrir, e o outro, para fechar.
Este tópico foi editado pela última vez por wuyongheng em 7/2/2017, às 12:54. Primeiramente, o que está representado nas suas imagens não são entradas e saídas de ar, mas sim parafusos de ajuste, utilizados para definir o intervalo de ângulo de movimento do atuador. As duas aberturas vermelhas abaixo são, na verdade, a entrada de ar e a saída de ar. Quando o ar entra pela entrada de ar, o ar é expelido naturalmente pela saída de ar. No entanto, isso não acontece o tempo todo; quando o pistão chega à posição correta, a expulsão de ar cessa. Se ainda houver expulsão de ar nesse momento, significa que há vazamento no selo do pistão.
A pressão da fonte de gás que você está usando é excessiva? Geralmente, é de cerca de cinco quilos. Se houver vazamento, é porque o selo do pistão está com defeito; pode-se desmontá-lo para verificar
O que você desenhou são parafusos de fixação. Um cilindro de pistão de ação simples tem apenas um orifício, enquanto o de ação dupla possui dois.