Thread Content
Sempre tive dificuldade em entender como é determinado o raio de proteção dos detectores de gases: a norma nacional 50493 e suas instruções indicam que, em ambientes externos, o detector deve estar a 15 metros na direção do vento, e a 5 metros na direção oposta ao vento. Na API RP505 e na NFPA497, o alcance de vazamento de gases inflamáveis em ambientes externos também é de aproximadamente 15 metros. Será que o princípio para determinar o raio de proteção é primeiro definir o alcance de dispersão do gás – e depois, com base na sensibilidade e no tempo de resposta do detector, determinar o raio de proteção? Estou trabalhando em um projeto no qual o proprietário estrangeiro tem dúvidas a respeito dos detectores localizados a 5 metros na direção de vento em relação ao ponto de vazamento. Ele acha que eles deveriam ser colocados na direção oposta ao vento. Além disso, não encontrei nenhum padrão internacional relativo ao raio de proteção dos detectores localizados na direção do vento; o padrão nacional é de 5 metros. Por isso, peço ajuda. Não sei se consegui explicar bem, mas fico à disposição para discussões. Obrigado!
Por quê? O padrão nacional é de 5m, e as instruções do padrão nacional também mencionam que se fez referência ao valor de aproximadamente 10m no Japão. Não é possível que não possa ser colocado em uma posição ventosa, certo?
Não há tantos “porquês”. **As normas devem ser cumpridas.**
Deixe claro: tudo o que foi dito está correto. Os estrangeiros não entendem isso. Se eles tiverem padrões próprios, devem segui-los; caso contrário, se aceitarem os padrões nacionais, também podem segui-los. Mas não há problema em mover esse equipamento para o lado mais vulnerável, certo? Geralmente, ele é instalado no chão, então pode ser movido à vontade. Se não houver onde movê-lo na plataforma, é preciso negociar
Seja mais preciso aí: o endereço do projeto fica no exterior, e a maioria dos estrangeiros não reconhece o GB. Pretendo fazer pequenas ajustes na localização, colocando tudo em um local com vento em direção oposta, para evitar esse problema. Tanto as normas API quanto as NFPA dizem que é preciso levar em consideração a direção do vento, mas não explicam como fazê-lo.
Deve-se verificar os requisitos das normas nacionais nessa área