Thread Content
Senhores especialistas, existem normas e padrões para válvulas de fechamento de emergência? Atualmente, a válvula ESDV de 42 polegadas fecha com um atraso de alguns segundos. A válvula se fecha em caso de falha, e o fabricante diz que ela se move nesses poucos segundos, mas isso não é perceptível a olho nu. Isso obviamente está errado. Por isso, gostaria que os especialistas vissem se existem padrões ou normas relacionadas a isso.
Devido ao problema do golpe de aríete, o tempo necessário para fechar a válvula é atualmente de 60 segundos. Porém, nos primeiros vinte e poucos segundos não é possível observar nenhuma movimentação; somente nos últimos quarenta segundos é que a válvula começa a se fechar lentamente.
Não se sabe de onde vêm as normas padrão, mas, em geral, se houver requisitos rigorosos quanto ao tempo de fechamento, esses requisitos são definidos pela área técnica responsável pelo processo. Caso contrário, as válvulas maiores costumam ter um tempo de fechamento de no máximo 3 segundos por polegada. Seria ótimo conseguir fechar uma válvula de 42 polegadas em 60 segundos!
Primeiramente, nos padrões e normas nacionais e internacionais, não se encontram disposições relativas ao tempo de fechamento; Em segundo lugar: o horário de desligamento deve ser determinado com base nas condições do seu próprio processo, na segurança geral do processo e na segurança dos equipamentos. Configure os acessórios e equipamentos relacionados para que a válvula atinja o estado de fechado (aberto) dentro do prazo estipulado!
Estou estudando as válvulas de regulação. O manual de válvulas de controle da Fisher menciona a zona morta e o tempo de resposta, como, por exemplo, as causas da zona morta, a força de atrito de torção no eixo das válvulas de curso angular, e a força de atrito do preenchimento nas válvulas de curso linear. Claro, as válvulas de comutação apresentam o mesmo problema. Opinião pessoal.
Quão rápido você ainda quer? Queria desligar isso imediatamente, não é? O vástuula de torque tão grande, o corpo da válvula consegue suportar? ! :lol
O principal problema é o atraso de 20 segundos para que a válvula se feche; o tempo de resposta da válvula é de 20 segundos antes que ela comece a funcionar
Existe esse problema, que é superar a força de fricção. Não está claro se são necessários 20 segundos para isso. Geralmente, essas válvulas ficam fechadas devido a falhas
Na hora da escolha, o modelo apresentado pelo fabricante indica por quanto tempo algo deve durar; Escolher errado é responsabilidade do projeto; se houver negligência na construção ou na inspeção, há responsabilidade solidária ; Quando encontramos situações que duram mais de 2 segundos durante a construção, procuramos os departamentos responsáveis em busca de orientações.