Diferentes dispositivos de acionamento possuem tamanhos diferentes nas conexões localizadas antes da válvula de filtragem e redução de pressão. Existem especificações como Φ8, Φ10, Φ12, Φ20, entre outras. Se for exigido o tamanho Φ12, mas for utilizado um tubo de alimentação com tamanho Φ8, qual será o impacto no funcionamento da válvula? Se for necessário fazer a conexão dessa maneira, existe alguma forma de eliminar ou reduzir o impacto no funcionamento da válvula?
Reply #22017-02-09
A quantidade de ar fornecido é insuficiente, o que impede que o atuador funcione corretamente. Isso faz com que a abertura ou a velocidade da válvula não atinjam os níveis desejados, afetando assim seu funcionamento adequado. Isso é especialmente verdadeiro para válvulas com sistema de intertravamento; uma quantidade insuficiente de ar é inaceitável. É necessário substituir o tamanho do tubo de alimentação de ar
Reply #32017-02-09
1 Impacto: A velocidade das ações diminui, podendo até não chegar ao nível máximo de funcionamento. 2Se for necessário fazer isso, instale um acelerador.
Reply #42017-02-09
Estudei sobre isso; também investiguei o assunto pessoalmente há algum tempo. :)
Reply #52017-02-09
Tente adicionar um amplificador; deve funcionar. No entanto, é preciso ajustá-lo adequadamente para evitar oscilações ou sobreajuste nas válvulas
Reply #62017-02-10
Isso afeta a velocidade de abertura e fechamento das válvulas, especialmente nas válvulas de comutação, que têm requisitos específicos em relação à velocidade de operação. Se o diâmetro do tubo for pequeno, não será possível encher o cilindro dentro do tempo estipulado. O que deveria ser feito em 3 segundos pode levar até 8 segundos para ser concluído. É preciso ter cuidado com isso
Reply #72017-02-10
1. Nossa empresa possui dezenas de válvulas; é possível usar tubos de alimentação de ar com 6 ou 8 conexões, sem que haja nenhum impacto significativo. 2. Use 6 pequenos tubos para fazer as curvas. 3. Se for comprovado que 6 não atendem aos requisitos, use 8 ou mais. Não há necessidade de discutir e calcular isso em detalhes: se não funcionar, basta mudar. 4. Algumas válvulas de má qualidade apresentam grande resistência, o que pode causar atrasos no seu funcionamento. Em tese, isso não está relacionado ao tamanho do tubo de alimentação de ar, mas pode ser compensado aumentando o diâmetro do tubo. 5. Aumentar a pressão da fonte de ar após a válvula de alívio de pressão.
Reply #82017-02-10
Se não houver exigências muito altas em relação à velocidade de funcionamento da válvula, não há problema; não é necessário conectá-la dessa maneira. Além disso, substituir por um tubo de diâmetro maior também não é algo complicado.
Reply #92017-02-10
Isso depende do tipo do seu atuador. Se for de ação dupla, a válvula se moverá mais lentamente. A menos que o corpo da válvula tenha um selo rígido de alta eficiência, ela geralmente consegue abrir normalmente. No entanto, se a própria válvula estiver com problemas, pode ser difícil abri-la na primeira tentativa; é algo que se pode experimentar pessoalmente. Cilindro de ação simples, com mola lá dentro; na verdade, ele funciona de maneira um pouco mais lenta
Reply #102017-02-10
Não entendo. Por que precisam de 8? Não havia requisitos na fase de design? Não há requisitos na etapa de pedido?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.