Thread Content
A ser instalado na rede principal de aquecimento, um válvula elétrica de Dn100. Quero conseguir uma descarga de pressão à distância; não sei se uma válvula eletromagnética, uma válvula esférica elétrica ou uma válvula de alívio de pressão elétrica seria a melhor opção para atender às necessidades. Alguém que conheça esse assunto pode me recomendar algum fabricante?
Por que escolher uma válvula elétrica se existe a válvula eletromagnética?
Válvula elétrica para alívio de pressão? Está devagar demais!
Hmm. É possível usar válvulas eletromagnéticas em ambientes com grandes diferenças de pressão?
Sob grandes diferenças de pressão, só é possível usar válvulas eletrônicas de tipo piloto, mas DN100 pode ser um pouco grande demais! Você pode dar uma olhada nos amostras da ASCO ou das válvulas eletromagnéticas de planalto!
Válvulas eletromagnéticas definitivamente não funcionam. Se a estabilidade também for um fator a ser considerado, evite que a válvula se abra rapidamente; se for necessário que ela se abra lentamente, pense em usar uma válvula de regulação elétrica.
Não entendi o que você quer dizer com “aliviar a pressão”. Para onde essa pressão deve ser direcionada? Para a atmosfera? A função da válvula elétrica é fechar ou regular? Em geral, se considerarmos a segurança e quisermos evitar que os tubos fiquem sob pressão excessiva, é possível instalar válvulas de alívio de pressão nos tubos. Essas válvulas se abrem automaticamente quando a pressão ultrapassa um determinado valor Se a função da válvula elétrica for apenas fechar o fluxo, sem possibilidade de regulação, recomenda-se substituí-la por uma válvula com capacidade de regulação, permitindo assim controlar a abertura da válvula remotamente e, assim, regular a pressão no sistema de tubulações.
Libertar no ar, para garantir a segurança da rede de tubulações. Como a pressão de segurança da rede está em constante mudança, é necessário ajustar frequentemente as válvulas de segurança. Atualmente, pretende-se controlar automaticamente a abertura e o fechamento das válvulas por meio do DCS
Se as exigências não forem altas, pode-se considerar uma válvula de regulação autônoma. É barato e não precisa de intermediário
Este utiliza um válvula de regulação autônoma, mas é necessário garantir a pressão máxima necessária dentro da rede de tubulações