Problema de porta defeituosa no switch do DCS da Yokogawa

2017-02-10View Original

Thread Content

Os equipamentos DCS da Yokogawa estão em funcionamento. Há dois switches de 24 portas nos gabinetes do sistema (em modo redundante). Recentemente, foi constatado que algumas das portas do switch número 2 estão danificadas. O switch número 1 está funcionando normalmente, mas, em aproximadamente 2 meses, 8 das portas do switch número 1 também se danificaram. O ambiente é seco; procurei em vários lugares, mas não consegui encontrar a causa do problema. Por favor, que os especialistas possam ajudar a analisar isso. Ou então, que aqueles que já passaram por situações semelhantes possam me dar algumas dicas.
Reply #22017-02-13
Qual é o modelo da Cisco do seu switch?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.