Em nosso sistema de recuperação de calor residual do ar do forno de aquecimento, não existem botões individuais para abrir as válvulas de ventilação. Quando desligamos o ventilador e o exaustor, queremos que apenas algumas válvulas se abram, e não todas. Como podemos resolver isso?
Isso deve ser melhor controlado, mas vários registros de ventilação precisam ter dispositivos de abertura automática, de modo que o controlador possa abrir e fechar as válvulas quando a ventoinha é ligada ou desligada
Pelo que entendi, você não tem experiência com instrumentos de controle, mas acho que existem as seguintes soluções: para realizar essas funções, você pode seguir alguns caminhos. É necessário o uso de instrumentos locais e do sistema DCS para isso. Existem várias maneiras de fazer isso; a escolha da melhor opção depende das suas necessidades. 1. Se você deseja simplesmente reduzir o número de movimentos das válvulas – por exemplo, se o projeto prevê que 5 válvulas sejam abertas ao mesmo tempo, mas você quer que apenas 3 sejam abertas – então você pode fazer alterações no corpo da válvula. Por exemplo, você pode bloquear a válvula de escape da válvula eletrônica de dois vias (basta usar parafusos para selá-la no local onde fica o silenciador). Dessa forma, mesmo que a válvula eletrônica perca energia, o gás dentro do cilindro não conseguirá ser eliminado, e a válvula não poderá ser fechada. 2. A interligação é realizada por meio de válvulas eletrônicas de dois ou cinco vias (atualmente, as válvulas de dois vias são as mais utilizadas). É possível alterar o circuito de interligação, adicionando uma válvula eletrônica adicional, de modo que duas válvulas eletrônicas operem em paralelo. Nesse caso, ambas as válvulas precisam perder energia ao mesmo tempo para que a interligação seja ativada. Uma das válvulas é controlada pelo SIS, enquanto a outra pode ser desativada manualmente por meio do DCS.
3. É possível adicionar um bypass de interligação por meio do SIS. Por exemplo, se houver 5 válvulas que podem ser abertas rapidamente, e desejar abrir apenas 3 delas, então é possível adicionar interruptores de confirmação no SIS. Isso equivale a adicionar um interruptor “OU”. Quando há interligação, é necessária uma confirmação manual (o que significa atribuir um valor de 0). Após a confirmação, a interligação é ativada. Se não houver confirmação, mesmo que o sinal de interligação seja 0, o interruptor “OU” permanecerá em 1, e o valor de saída continuará sendo 1, sem que haja interligação.
4. Claro, existe também uma maneira mais simples: bloquear fisicamente o eixo da válvula, impedindo assim seu funcionamento
Este tópico foi editado pela última vez por 328104062 em 2017-2-12 às 20:13. Recomendo a utilização do número 3, pois as outras opções violam as regras estabelecidas. Além disso, a utilização de um bypass na saída, conforme determinado pelas normas de segurança da Sinopec, também é considerada uma violação das regras. Há outra solução: se houver 5 válvulas de abertura rápida, basta usar 3 delas; as outras duas podem ser controladas manualmente pelo DCS. Isso exigirá a adição de localizadores e linhas de sinalização, além da remoção das válvulas eletromagnéticas existentes. Dessa forma, caso a quantidade de oxigênio não seja suficiente quando todas as 3 válvulas estiverem abertas, será possível controlar manualmente o interruptor pelo DCS. Essa é a melhor solução, pois permite ajustes adequados. Claro, isso só é possível se vocês fizerem uma nova avaliação dos circuitos de intertravamento do SIS
Basta adicionar um PLC simples.
Deve haver um PLC no local; basta modificar o programa.