Thread Content
Heróis, preciso de ajuda com uma dúvida: no projeto de alguns equipamentos móveis, pode haver vários equipamentos de reserva, como um principal e dois de reserva, dois principais e dois de reserva, três principais e dois de reserva, ou cinco principais e três de reserva, etc. Por exemplo: uma bomba com dupla função e dois reservas, ou seja, quatro bombas são instaladas no local; as bombas AB estão em funcionamento, enquanto as bombas CD ficam paradas. Agora, a bomba A quebrou de repente. Então, logicamente, como determinar se é a bomba C que opera automaticamente ou a bomba D? Qual é a base para a execução?
Este tópico foi editado pela última vez por t*ngtou em 13/02/2017, às 08:35. Nosso método de controle é o seguinte: 1. Então, logicamente, como determinar se será a bomba C ou a bomba D a operar automaticamente? No painel de controle local da bomba, cada bomba possui um interruptor de seleção, correspondente aos três modos de operação: LEAD\STANBY\LOG. As bombas que estão no estado LEAD continuam funcionando. Quando uma bomba não consegue atender às necessidades, a bomba que está no estado STANBY entra em funcionamento. Se as duas bombas ainda não forem suficientes, então a bomba que está no estado LOG entra em funcionamento. 2. Qual é a base para a execução? A operação aqui é baseada na pressão na saída da bomba. No programa, foram definidos quatro valores de pressão: os três primeiros são usados para controlar a partida da bomba, enquanto o último valor é responsável por interromper seu funcionamento. Primeiro, as bombas em estado LOG são desligadas, e depois as bombas em estado STANBY. Para referência do autor
Se alguma das bombas falhar, é possível iniciar uma nova bomba a partir de A\B\C\D… Começando de novo. No entanto, antes de iniciar uma nova bomba, é necessário definir condições de restrição. Por exemplo, se o número de bombas já em funcionamento for maior que o valor estabelecido, as bombas adicionais não poderão ser iniciadas. Na verdade, ainda se trata de um processo de inicialização sequencial das bombas; apenas as bombas que atendem às condições são iniciadas