Discussão sobre os princípios de controle lógico dos dois equipamentos de reserva

2017-02-12View Original

Thread Content

Heróis, preciso de ajuda com uma dúvida: no projeto de alguns equipamentos móveis, pode haver vários equipamentos de reserva, como um principal e dois de reserva, dois principais e dois de reserva, três principais e dois de reserva, ou cinco principais e três de reserva, etc. Por exemplo: uma bomba com dupla função e dois reservas, ou seja, quatro bombas são instaladas no local; as bombas AB estão em funcionamento, enquanto as bombas CD ficam paradas. Agora, a bomba A quebrou de repente. Então, logicamente, como determinar se é a bomba C que opera automaticamente ou a bomba D? Qual é a base para a execução?
Reply #22017-02-13
Este tópico foi editado pela última vez por t*ngtou em 13/02/2017, às 08:35. Nosso método de controle é o seguinte: 1. Então, logicamente, como determinar se será a bomba C ou a bomba D a operar automaticamente? No painel de controle local da bomba, cada bomba possui um interruptor de seleção, correspondente aos três modos de operação: LEAD\STANBY\LOG. As bombas que estão no estado LEAD continuam funcionando. Quando uma bomba não consegue atender às necessidades, a bomba que está no estado STANBY entra em funcionamento. Se as duas bombas ainda não forem suficientes, então a bomba que está no estado LOG entra em funcionamento. 2. Qual é a base para a execução? A operação aqui é baseada na pressão na saída da bomba. No programa, foram definidos quatro valores de pressão: os três primeiros são usados para controlar a partida da bomba, enquanto o último valor é responsável por interromper seu funcionamento. Primeiro, as bombas em estado LOG são desligadas, e depois as bombas em estado STANBY. Para referência do autor
Reply #32017-02-13
Se alguma das bombas falhar, é possível iniciar uma nova bomba a partir de A\B\C\D… Começando de novo. No entanto, antes de iniciar uma nova bomba, é necessário definir condições de restrição. Por exemplo, se o número de bombas já em funcionamento for maior que o valor estabelecido, as bombas adicionais não poderão ser iniciadas. Na verdade, ainda se trata de um processo de inicialização sequencial das bombas; apenas as bombas que atendem às condições são iniciadas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.