Thread Content
Como utilizar um transmissor de pressão para detectar: pressão: -500Pa, temperatura: 200℃, meio: gases de combustão? Qual transmissor de pressão deve ser utilizado?
O principal fator a ser considerado é a temperatura máxima que o sensor do transmissor de pressão consegue suportar. Existem transmissores de pressão para altas temperaturas; se a pressão ou o vácuo a ser medido não for muito alto, basta usar um transmissor comum. Mas, nesses casos, é necessário usar um transmissor para altas temperaturas
Se houver tubos de medição de pressão, basta usar um transmissor de pressão comum; não é necessário usar um modelo para altas temperaturas, já que a faixa de medição pode ser menor
Eu também sou fumaça, fumaça de carbono negro. Temperatura de 200 graus, pressão negativa de -200 Pa. Trabalho nisso há 1 ano; acabei de digitar por meia hora e a conexão foi interrompida. Não quero mais continuar digitando
O transmissor de diferença de pressão mínima pode ter um tubo de medição conectado ao transmissor. Mas, ao utilizá-lo, é preciso prestar atenção à qualidade do lado de vácuo em relação à atmosfera. Devido à pequena pressão negativa, uma ligeira flutuação na diferença de pressão pode causar grandes variações na saída de pressão. Já aconteceu durante o uso: em dias chuvosos ou de neve, as gotas de chuva e a neve bloqueavam os orifícios de ventilação do lado de baixa pressão, causando flutuações frequentes na pressão. Além disso, se houver um vento forte, os orifícios de ventilação do lado de baixa pressão acabam ficando voltados para a direção do vento, o que também provoca flutuações na pressão. Portanto, esse dispositivo é delicado; é melhor que os orifícios de ventilação do lado de baixa pressão fiquem voltados para baixo, em direção ao ar externo.
Eu estou usando um transmissor de diferença de pressão microscópica; se houver obstrução, basta usar um ar comprimido para limpar.
É possível usar os manômetros de diferença de pressão da Rosemount. É assim que medimos a pressão no interior do forno aqui. É melhor colocar o manômetro em uma caixa de proteção, a fim de garantir que a medição da pressão negativa não seja afetada pelo vento, pela chuva ou por outros fatores externos.
Sim, o nosso departamento usa os da Rosemont. Um dos conjuntos possui uma caixa de isolamento, enquanto os outros três não têm. O clima tem um impacto muito grande, por isso acabamos instalando caixas de isolamento em todos eles
Transmissor de pressão negativa Sison – Categoria: Série de transmissores de pressão de silício monocristalino BST6800-SP. É também conhecido como transmissor de pressão negativa para fornos, ou transmissor de pressão positiva e negativa. Devido à combustão, a câmara do caldeirão tem sua consumo de oxigênio reduzido. Além disso, o tamanho do caldeirão influencia a regulação da pressão negativa na câmara: quanto menor o caldeirão, maior fica a dificuldade de realização dessa regulação. A pressão negativa na câmara precisa estar relacionada ao fluxo de ar forçado; por isso, na maioria dos casos são utilizados transmissores especializados para medir essa pressão negativa. Geralmente, é utilizado um intervalo de pressão diferencial, como: -1000Pa a +1000Pa, -500Pa a +500Pa, -100Pa a +100Pa.
O transmissor de diferença de pressão mínima pode ter um tubo de medição que conecta o transmissor