2017-02-15View Original

Thread Content

Hoje me veio uma pergunta: nos localizadores mecânicos antigos, se o curso da válvula era de 2 cm, a haste de conexão precisava ser instalada a 2 cm do eixo de feedback. Mas será que os localizadores inteligentes atuais não precisam mais disso? Os locais de vários localizadores no local não são precisos; após calibração, eles podem ser utilizados.
Reply #22017-02-15
Se for fornecido como um conjunto completo, já é feita a verificação automática do curso de movimento na fábrica
Reply #32017-02-15
Se as exigências não forem altas, o controle remoto da abertura da válvula já atenderá às necessidades; não é preciso fazer ajustes. Não há uma exigência específica quanto à posição exata da alavanca de feedback. Isso é algo que pode ser adaptado conforme necessário: desde que as exigências sejam atendidas, você pode colocá-lo em qualquer lugar ; O localizador pode ser ajustado ou não.
Reply #42017-02-15
Geralmente, adiciona-se 50% de sinal; a alavanca de feedback fica na posição horizontal
Reply #52017-02-15
Concordo com a opinião de quem escreveu acima: o indicador de sinal de 12mA está na posição horizontal
Reply #62017-02-15
Não engane, nem sempre. A posição horizontal é apenas um requisito recomendado pelo fabricante. Em resumo, desde que as exigências sejam atendidas, não é necessário ter habilidades elevadas. Às vezes, é complicado alcançar um nível elevado de habilidade. Por que é preciso mesmo ter um alto nível de habilidade? Frequentemente, conseguimos obter um resultado de qualidade, mesmo sem ter as condições ideais.
Reply #72017-02-15
Cada localizador possui um intervalo máximo de ângulo de funcionamento. Isso significa que, no caso do braço de feedback do válvula reguladora, o intervalo total de movimento da válvula não pode exceder esse ângulo. Para garantir a linearidade e as condições ideais de uso, é necessário que, quando a válvula está aberta em 50%, o braço de feedback esteja na posição horizontal. Dessa forma, o sistema de feedback do localizador também fica em um ângulo de 50%, o que permite que o localizador opere da melhor maneira possível. Como o tamanho das válvulas de regulação varia, o comprimento total do eixo da válvula também difere. Portanto, nas válvulas de regulação com pequeno ângulo de abertura, mesmo que não se procure pelo ponto de 50%, elas ainda podem funcionar dentro do intervalo de ângulos definido pelo localizador. No entanto, o fato de funcionarem não significa necessariamente que estejam em sua melhor condição de uso. Assim como acontece com os manômetros, o valor de pressão ideal para uso normal é aquele que se encontra no meio do mostrador. Não se pode dizer que um instrumento não funcione apenas porque seu valor está perto de zero. Atualmente, a configuração de muitos localizadores é feita de maneira muito simples. Às vezes, basta apertar um botão ou usar uma chave de fenda para que o dispositivo funcione sem necessidade de intervenção humana. No entanto, essa configuração automática não significa que o localizador não procure pelo ponto de equilíbrio de 50%. Na verdade, ele procura automaticamente por esse ponto. Se o alcance total da válvula de regulação ultrapassar o limite angular do localizador, ocorrerá um erro. Nesse caso, é preciso que alguém intervenha e encontre novamente o ponto de equilíbrio de 50%. Portanto, até os localizadores “simples” precisam ter um ponto de equilíbrio.
Reply #82017-02-16
A teoria é assim, mas existem também várias situações diferentes. Os veteranos continuam sendo veteranos
Reply #92017-02-16
Não concordo muito: 1. Para que algo seja útil, seu desempenho precisa ser suficiente. Se já é suficiente, por que ainda existe algo que é melhor? Se um sistema de controle é ou não ótimo, o papel do localizador é, na verdade, extremamente limitado. 2. Usar o exemplo do manômetro é um caso extremo demais; será que os valores de medição próximos a 0 ainda fazem sentido? Consegue atender às exigências? Na saída da bomba, costumamos escolher uma faixa de medição que seja o dobro do valor real. Mesmo na medição da pressão nos reservatórios, não é necessário que ela esteja sempre dentro da faixa especificada; existem sempre produtos cujos valores estão fora dessa faixa. Escolher um valor um pouco maior é benéfico para prolongar a “vida útil” do equipamento. Basta atender aos requisitos.
Reply #102017-02-16
Agora, antes de serem utilizados, os localizadores inteligentes passam por um processo de autodiagnóstico. Uma vez que os parâmetros estão configurados corretamente e o autodiagnóstico é bem-sucedido, eles podem ser usados
Reply #112017-02-16
7º andar, ótimo! ! ! Os demais não precisam se esforçar demais para mostrar quão experientes são; sobre qualquer problema, sempre haverá opiniões diferentes. Os outros estão apenas lhe ensinando as teorias corretas de ajuste.
Reply #122017-02-17
A capacidade de autoajuste mecânico é fraca; depende, principalmente, da habilidade do técnico responsável pela configuração. Quanto maior a habilidade do técnico, mais rápido e eficiente será o processo de ajuste! Os sistemas inteligentes possuem uma forte capacidade de autoregulação; pequenos desvios podem ser corrigidos por conta própria, sem causar problemas no uso. No entanto, se operarem por um longo período em um estado subótimo, podem surgir alguns problemas inexplicáveis, como grandes desvios nos sinais de entrada e saída, além de flutuações no eixo das válvulas.
Reply #132017-02-17
Hehe, olá! Fico muito feliz em poder ver um velho camarada.
Reply #142017-02-17
Na verdade, antes do surgimento dos localizadores inteligentes, era necessário inserir 12 mA primeiro, para que a barra de feedback ficasse na posição horizontal. Isso era feito para garantir que a saída do localizador fosse linear. Até hoje, a maioria das instruções dos localizadores inteligentes ainda exige isso.
Reply #152017-02-20
Quarto andar, resposta correta: a alavanca de feedback está no nível de 50% de abertura

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.