No PLC Siemens 300, é possível instalar no máximo 8 módulos IO por rack. Já com o ET200M, através dos modelos IM153-1 e IM153-2, quantos módulos IO podem ser instalados em cada rack? O modelo IM153-2 mais recente suporta 12 módulos IO, mas isso foi observado apenas em sistemas redundantes PCS7. Não se sabe como funciona isso nos sistemas PLC 300. Preciso da ajuda de especialistas para responder a essa pergunta
Se for através de IM360+IM361 ou IM365, há 8 módulos IO por rack. Se for através de IM153 em conjunto com a baseplate, também há no máximo 8 módulos IO por rack. Lembro-me de que, na configuração do hardware, são possíveis inserir módulos IO nos slots 4 a 11. O PCS7 é tudo S7-400H, certo?
Ou seja, não importa qual seja o IM153. Se for 300 de CPU, só é possível conectar 8 módulos IO, certo? ?
Vi na internet que alguns dizem que o mais recente IM153-2 consegue suportar 12, mas eu nunca vi isso. Geralmente, no sistema 300, é usado o IM153-1, com 8 módulos IO conectados a ele.
O IM153-2 pode suportar até 12 blocos; já foi testado em campo, e seu uso não apresenta nenhum problema
O 300PLC também pode conectar 12? Existem algum requisito para a CPU? ?
Não, o modelo utilizado no local é o 300. Desde que seu suporte consiga acomodá-lo, 12 unidades são possíveis apenas para os modelos 153-2; no caso do modelo -1, no máximo 8 unidades
Um especialista com mais de dez anos de experiência em serviços de campo com PLCs disse que, desde que seja possível configurá-lo dessa maneira, então é possível usá-lo assim. Você pode tentar na configuração do hardware
Ou seja, o primeiro rack com CPU só pode acomodar 8 módulos IO; os outros racks, desde que sejam do modelo mais recente 153-2, podem acomodar 12 módulos IO, independentemente do modelo do CPU 300. Certo, não é???
Verifique se é possível configurar o hardware por conta própria; geralmente, são 8 unidades
O manual indica claramente que o IM153-2 suporta no máximo 12 módulos IO. Além disso, não é especificado nenhum CPU em particular. Portanto, se for possível configurá-lo na configuração do hardware, então ele certamente poderá ser usado no campo. Afinal, nós usamos basicamente o modelo 314 no nosso ambiente de trabalho; os outros modelos quase não são utilizados. Deve funcionar bem