Cartão de comunicação Yokogawa ALR121 – Alarme e solicitação de ajuda

2017-02-16View Original

Thread Content

Pessoal experiente, por favor, vejam: a tela de status dos cartões da Yokogawa indica que há um alarme no cartão de comunicação. No entanto, o ponto de comunicação do lado DCS mostra que está tudo normal. Que tipo de alarme é esse? Como encontrar a localização dos pontos de alarme? Como lidar com isso? Obrigado~~~~
Reply #22017-02-16
Verifique todos os pontos de contato, veja quais mudanças ocorreram nos pontos definidos neste módulo
Reply #32017-02-16
Aqui comigo é o mesmo: já tentei recarregar o dispositivo e reduzir a carga do IOM, mas não adiantou
Reply #42017-02-16
Isso aqui deve ter redundância esquerda e direita. 1C, mesmo que seja o primeiro canal, a primeira porta. Ou seja, há um problema na comunicação do dispositivo conectado ao seu primeiro porta.
Reply #52017-02-16
1C originalmente significava o primeiro port, entendi agora, obrigado!
Reply #62017-02-17
Vermelho significa falha; pode ser um problema de hardware ou de comunicação. Você pode tentar conectar e desconectar o dispositivo para ver se isso resolve o problema. Se não funcionar, verifique se há erros nas conexões. O lado DCS do ponto de comunicação está funcionando normalmente; provavelmente, o cartão de comunicação do lado direito está operando corretamente. No seu cartão com defeito, não há pontos definidos
Reply #72017-02-22
A causa foi identificada: o técnico de instrumentação errou ao preencher o endereço da estação em um ponto de comunicação durante a configuração. Após a correção, o sistema voltou ao normal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.