Thread Content
Pessoal experiente, por favor, vejam: a tela de status dos cartões da Yokogawa indica que há um alarme no cartão de comunicação. No entanto, o ponto de comunicação do lado DCS mostra que está tudo normal. Que tipo de alarme é esse? Como encontrar a localização dos pontos de alarme? Como lidar com isso? Obrigado~~~~
Verifique todos os pontos de contato, veja quais mudanças ocorreram nos pontos definidos neste módulo
Aqui comigo é o mesmo: já tentei recarregar o dispositivo e reduzir a carga do IOM, mas não adiantou
Isso aqui deve ter redundância esquerda e direita. 1C, mesmo que seja o primeiro canal, a primeira porta. Ou seja, há um problema na comunicação do dispositivo conectado ao seu primeiro porta.
1C originalmente significava o primeiro port, entendi agora, obrigado!
Vermelho significa falha; pode ser um problema de hardware ou de comunicação. Você pode tentar conectar e desconectar o dispositivo para ver se isso resolve o problema. Se não funcionar, verifique se há erros nas conexões. O lado DCS do ponto de comunicação está funcionando normalmente; provavelmente, o cartão de comunicação do lado direito está operando corretamente. No seu cartão com defeito, não há pontos definidos
A causa foi identificada: o técnico de instrumentação errou ao preencher o endereço da estação em um ponto de comunicação durante a configuração. Após a correção, o sistema voltou ao normal