É necessário fazer a raiz quadrada para medir a velocidade do ar no transmissor de pressão diferencial em linha para caldeiras?

2017-02-16View Original

Thread Content

Olá, professores. Gostaria de saber se, para a medição da velocidade do ar no tubo de medição de pó da caldeira (em m/s), é utilizado um transmissor de diferença de pressão. Será que o transmissor ou o DCS precisam realizar uma operação de raiz quadrada?
Reply #22017-02-17
Na medidora de vazão por diferença de pressão, existe uma relação de raiz quadrada entre a diferença de pressão e o volume de fluxo.
Reply #32017-02-17
Geralmente é um medidor de vazão com tubo de Pitot; o valor da diferença de pressão precisa ser elevado ao quadrado.
Reply #42017-02-17
Para o medidor de vazão do dispositivo de regulação por diferença de pressão, é necessário fazer a raiz quadrada do sinal; escolha entre DCS ou transmissor.
Reply #52017-02-17
O transmissor e o DCS precisam ter a raiz quadrada calculada em apenas um local; não é possível calcular a raiz quadrada tanto no transmissor quanto no DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.