Thread Content
Quero instalar uma resistência térmica em um tubo de DN200. O que significa “L/l=450/300” indicado nos desenhos? É a profundidade de inserção? Isso não está muito longo? Preciso de ajuda!
Isso pode ser feito por você mesmo, definindo a profundidade de inserção; basta soldar um tubo conexão no eixo principal para resolver o problema
Se for um tubo isolante, esse design não apresenta problemas. Por exemplo, se a profundidade de inserção for de 100, o isolamento será de 100, e ficará um espaço de 100 para a instalação dos parafusos. Ou seja, 300 + 450 menos 300 resulta em 150, que é a distância entre a caixa de conexões e a interface
450 deve ser o comprimento total. 300 é a profundidade de inserção. Depois de subtrair o tubo curto da flange, a distância de inserção dentro do tubo é de aproximadamente 150. É preciso verificar os desenhos de instalação para saber se o projeto está correto. L:
L/l=450/300, profundidade de inserção 300, comprimento total 450. Mas você tem apenas um diâmetro de 200. . . Ainda é adequado usar 300/150. . . .
L/l=450/300, profundidade de inserção 300, comprimento total 450. Mas você tem apenas um diâmetro de 200. . . Ainda é adequado usar 300/150. . . .
L/l=450/300, comprimento total 450, profundidade de inserção 300; se for um coletor, basta que a inserção seja um pouco menor
Um tubo de 200 com profundidade de inserção de 300 é um pouco longo; o comprimento da parte que fica dentro do tubo pode ser de 100. Se não houver camada isolante, o diâmetro da extremidade do termômetro pode ser de 80, nesse caso a profundidade de inserção será 100 + 80 = 180 (ou pode-se optar por 200); Se o tubo tiver isolamento térmico, a extremidade do termômetro pode ser de 120; nesse caso, a profundidade de inserção será de 100 + 120 = 220. A fábrica pode determinar esse valor com base nos catálogos dos produtos do fabricante.
Talvez o comprimento da base de instalação seja um pouco grande~:lol
O RTD pode ser instalado verticalmente dentro do tubo; geralmente, a profundidade de inserção é metade do diâmetro do tubo. Por exemplo, para um tubo com diâmetro de Φ300, basta inseri-lo a uma profundidade de 150. Quanto mais profundo for o inserimento, mais precisa será a medição.
Por que inserir tão fundo? O meio já é o lugar certo
Acho que o que foi dito no 5º andar faz sentido: a profundidade da inserção é de 150; a inserção é feita em direção contrária. Além disso, é necessário um “pescoço curto” e uma protuberância do lado de fora. A protuberância vale 100, e o “pescoço curto” vale 50. O comprimento total é de 450… Se a profundidade da inserção for de 300, não será tão longo. Se não acredita, tente calcular você mesmo……
Existe um conector curto de DN25 com 150 MM? Para tubos de 200, o conector curto de 150 MM quase chega até o fundo
L/l=450/300, comprimento total de 450, profundidade de inserção de 300. Como o diâmetro do tubo é de 200, a maneira correta de conectar o termopar ao tubo deve ser por meio de flanges. Geralmente, exige-se que a profundidade de inserção do instrumento de medição de temperatura seja 1/2 do diâmetro do tubo. Como o diâmetro do seu tubo é de 200, é necessário adicionar um trecho adicional de 200 de comprimento para a conexão por flanges na parte superior. O valor de 300 parece um pouco alto; 250 seria mais adequado
O tubo de proteção abaixo da caixa de conexões já tem 150, e então alguns acessórios também ocupam espaço.
Isso requer que você dê uma olhada no diagrama de instalação fornecido. É preciso levar em consideração fatores como isolamento térmico e comprimento dos saliências
Será que a altura do bico também é levada em consideração?
Na extremidade do termômetro, localizada no tubo, há também um bocal que se projeta para fora. É esse bocal que serve como conexão para o termômetro. O comprimento desse bocal costuma ser de 120 mm ou 150 mm. A profundidade de inserção da resistência térmica é de 300 mm; subtraindo 150 mm, fica 150 mm de extensão dentro do tubo, o que é um valor razoável.