Thread Content
No DCS, o limite superior para esse ponto de medição é de 36,3 kPa, enquanto o limite inferior é 0. No cálculo relacionado ao cone V, a faixa de diferença de pressão indicada é de 9,8 kPa. O problema é que, após definir essa faixa no transmissor, o valor de vazão exibido no DCS fica em torno de apenas algumas dezenas de toneladas por hora. Esse valor é claramente muito diferente do valor da vazão de vapor indicado pelo transmissor termoelectrico. Gostaria de saber como posso garantir que os valores medidos sejam precisos
O medidor de vazão em forma de cone V não é um dispositivo de restrição de fluxo padrão; é necessário realizá-lo com calibração em condições reais de fluxo, caso contrário, é difícil garantir a precisão das medições. Há mais de uma década, os medidores de vazão do tipo V eram muito populares, mas parece que sua popularidade diminuiu nos últimos anos.
Era muito popular nos anos 2000, mas agora ninguém ousa usá-lo
A diferença de pressão precisa ser elevada ao quadrado para que possa ser relacionada ao fluxo. Esse tipo de medidor de vazão é apenas um instrumento de detecção de terceiro nível; ele é adequado para controle durante o processo, mas não para fins de medição e cálculo financeiro. Se for realmente necessário realizar medições precisas, é preciso instalar mecanismos de compensação de temperatura e pressão.
A diferença de pressão precisa ser elevada ao quadrado para que possa ser relacionada com o fluxo. Ou se faz a raiz quadrada do transmissor de diferença de pressão, ou se faz a raiz quadrada do DCS ; Além disso, para medir o fluxo de vapor é necessário realizar compensação de temperatura e pressão
Então, com a situação atual, qual faixa de diferença de pressão deve ser definida para se chegar perto disso?
A faixa de ajuste do transdutor de diferença de pressão depende da escolha do elemento de restrição primário, o cone V; seu tamanho é determinado pelas especificações técnicas. Embora seja possível aumentar essa faixa no transdutor, sua precisão não pode ser garantida. Além disso, não faz sentido aumentá-la demais. ,
Então, para que a situação atual de instalação reflita um fluxo mais próximo da realidade, não haveria uma faixa de medição adequada a ser definida no transdutor?
No manual de cálculo do medidor em forma de cone V, a faixa de pressão diferencial indicada é de 9,8 kPa. Deve haver também uma coluna que indique qual é o fluxo máximo em toneladas. O valor de 9,8 kPa deve ser utilizado como faixa de operação no conversor de velocidade, enquanto o valor do fluxo máximo em toneladas deve ser definido na faixa de operação do DCS. Desde que as condições de operação estejam próximas dos valores projetados, os valores medidos não deverão diferir muito. Os fabricantes confiáveis de medidores em forma de cone V geralmente realizam calibrações com base nas condições de operação projetadas antes da entrega do produto.
Esta postagem foi editada pela última vez por cqdfwy em 07/03/2017 às 16:02. Como mencionado anteriormente pelo “Si Kong Zhai Xing” no post número 7, “o intervalo de configuração do transmissor de diferença de pressão depende da seleção do elemento de estrangulamento primário, o cone V; seu tamanho é determinado pelas especificações”. O proprietário do sistema deve ter em atenção que a faixa de ajuste do transmissor não é escolhida aleatoriamente. Mesmo que você consiga definir os valores corretos para o fluxo atual, qualquer mudança nas condições de produção faz com que o fluxo mude, e então os valores definidos deixam de ser precisos. Portanto, é necessário seguir as normas estabelecidas. Além disso, não se esqueça de definir a faixa correta para o transmissor; a faixa definida no DCS também deve corresponder corretamente. Por exemplo, “no manual de cálculo do cone V, a faixa de pressão diferencial indicada é de 9,8 kPa”. Portanto, a faixa de ajuste do transmissor também será de 9,8 kPa. Da mesma forma, a faixa definida no DCS (se for uma valor de pressão diferencial) também deve ser de 9,8 kPa, e não de 36,3 kPa. Claro, se for necessária uma medição mais precisa, de fato são necessários métodos de compensação de temperatura e pressão, bem como técnicas de calibração, para ajudar.
Faça a raiz quadrada no transmissor ou no DCS, mas só é possível escolher um dos dois locais para fazer a operação.
A medição de comércio não pode ser feita com medidores de vazão não padronizados como o cone V