Olá a todos. O sistema de detecção de gases inflamáveis e tóxicos da nossa empresa utiliza comunicação 485. Um gabinete possui 90 cartões de teste. Cada cartão corresponde a um conjunto de sondas de teste no local. Se houver um problema em um dos testes (circuito interrompido), todos os cartões dentro do gabinete mostrarão avisos irregulares de problemas. A tela exibirá muitos sinais como estando offline, com luzes piscando de forma desordenada; não se trata apenas do componente que está realmente com defeito. E a equipe no local viu que os indicadores mostravam valores normais. Além disso, o centro de controle não conseguia determinar qual medidor estava com problema, e era impossível verificar todos os sensores no local (muitos deles estavam no ar). Isso faz com que, sempre que surge um problema, seja necessário desligar um por um os componentes dentro do gabinete, reiniciá-los e ligá-los novamente para resolver o problema. Qual é a causa desse fenômeno? É um problema de comunicação 485? Qual é o problema exato?
Reply #22017-02-22
Não ficou claro como funciona o método de comunicação 485. 90 cartões, cada um conectado ao seu próprio sensor; deve ser um conexão ponto a ponto por fio, certo? E o que é esse 485, afinal?
Reply #32017-02-23
Isso não deveria acontecer! A conexão dos cabos está correta, ou as configurações de intertravamento estão adequadas?
Reply #42017-02-24
O sinal enviado do sensor até o cartão de detecção é um sinal analógico; a comunicação entre os cartões de detecção e o controlador principal ocorre por meio do protocolo 485. Certo, não é? Verifique se há problemas nas conexões dos cabos e se as resistências de terminação estão normais
Reply #52017-02-25
Na minha opinião, o problema deve estar relacionado à comunicação RS485. Primeiramente, é preciso esclarecer que, no painel de controle centralizado, cada sensor local envia sinais analógicos na faixa de 4–20 mA ou 1–5 VDC. Cada placa de display está conectada a esses sensores. A comunicação entre o painel de controle centralizado e o sistema é feita por meio das interfaces de comunicação do próprio painel. O RS485 é uma interface de comunicação serial; para estabelecer a comunicação com o sistema, é necessário definir os protocolos de comunicação, bem como as regras relativas a cada caractere transmitido. O RS485 é um conceito geral, mas sua implementação pode variar. Se o problema não for resolvido corretamente, pode haver falhas na comunicação serial, causando confusão generalizada. Como vocês não detalharam sua situação, recomendo que consultem os fabricantes de sistemas de controle e de instrumentos para medição de gases inflamáveis, a fim de verificar cuidadosamente os requisitos das interfaces de comunicação de ambos os lados. Seguindo esses requisitos, é possível resolver esses problemas.
Reply #62017-04-03
Cada cartão de teste possui seu próprio endereço. Se houver algum problema com o cartão, esse endereço pode ser perdido ou alterado, o que pode causar falhas na comunicação via 485. Quando o software superior tenta ler os dados e encontra um endereço com problema, não consegue acessar os dados; isso faz com que a porta COM seja reiniciada, interrompendo assim a transmissão de dados
Reply #72017-04-12
É um pouco parecido com o antigo sistema de controle térmico que tínhamos aqui: uma cabeça corresponde a um cartão, mas os sinais são conectados diretamente, sem usar o protocolo 485. Com certeza, o problema do proprietário do post é relacionado à comunicação 485: ou há algum defeito no próprio hardware, ou a configuração de comunicação não foi feita corretamente. Recomenda-se que ele entre em contato com o fabricante para resolver o problema. Ofereço um método para verificar se o sensor está em bom estado, para que o proprietário possa se informar. Não sei qual é a marca ou o tipo do sensor do proprietário. A sonda que temos aqui possui três fios, é do tipo de combustão química. A resistência entre cada par de fios é de 6 ohms. Se a resistência entre qualquer par de fios não for de 6 ohms, significa que a sonda está danificada. Nesse caso, basta substituí-la e calibrá-la novamente. Opinião pessoal, para referência.
Reply #82017-04-12
Os funcionários no local certamente não podem confirmar nada, pois não há comunicação com o sensor. No entanto, a função de alarme do sensor ainda funciona, ou seja, o módulo de comunicação deve ser independente. A pergunta deve estar na comunicação 485. Se não houver problemas na configuração do sistema, então é um defeito inerente ao fabricante do sensor.
Reply #92017-04-12
Que marca é? Como se faz para verificar se o sensor está em bom estado?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.