2017-02-20View Original

Thread Content

Problemas de interferência em sinais de transmissão remota dos medidores de vazão por turbina e eletromagnéticos: O fabricante dos medidores é a Tianjin Xuner. A faixa de medição do medidor de vazão por turbina é de 4 a 40 t/t; A faixa de medição do medidor de vazão eletromagnético é de 3,5 a 40 t/h. O fluxo real correspondente ao medidor de vazão por turbina está entre 0 e 10 t/h ; O fluxo real correspondente ao medidor de vazão eletromagnético é de 15 t/h. O sinal de transmissão remota do medidor de vazão por turbina apresenta grandes flutuações, variando entre 3 e 8. Já o sinal de transmissão remota do medidor de vazão eletromagnético não é exibido. Os indicadores dos dois medidores de vazão mostram uma estabilidade relativa. Qual é a causa da instabilidade do sinal de transmissão à distância?
Reply #22017-02-20
Deve ser interferência gerada durante o processo de transmissão. Verifique a linha
Reply #32017-02-21
As flutuações de sinal pequenas podem ser removidas; para os sinais que não apresentam variações, é preciso verificar conforme o manual
Reply #42017-02-21
A razão é bastante complexa; não pode ser explicada em poucas palavras
Reply #52017-02-21
Primeiro, verifique se a saída dos títulos da tabela está correta. Se estiver, então é um problema de interferência durante a transmissão; cheque questões como aterramento e blindagem.
Reply #62017-02-21
Este tópico foi editado pela última vez por Xijiao em 21/02/2017, às 12:46. Na minha opinião, não se trata apenas de um problema de interferência. Pela experiência que tenho, as interferências geralmente afetam a fonte de alimentação; quando a interferência é intensa, a tela LCD do instrumento pode não acender ou ficar escura. Como os medidores de vazão eletromagnéticos são, em geral, instrumentos de quatro fios, a saída não deveria ficar sem sinal. Métodos sugeridos para diagnóstico: 1. Fornecer alimentação separada ao instrumento ou removê-lo da tubulação e fornecer energia ao lado do painel de controle, medindo a corrente de saída. Se a saída estiver normal, verificar se o sistema consegue funcionar corretamente. 2. Verifique as mudanças nos tubos de retorno. No caso dos medidores de vazão eletromagnéticos, é necessário realizar testes de isolamento na saída, usando um multímetro para verificar se há problemas no isolamento em relação à terra. Também é preciso testar a condutividade. As turbinas são um pouco problemáticas; pode ser um problema de interferência. É preciso verificar se há estruturas de cabos de alta tensão nas proximidades, bem como a interferência causada pelo arranque de motores grandes nos arredores. É necessário garantir que o revestimento de blindagem esteja bem conectado ao terra, com uma das extremidades conectada ao terra. Já encontrei situações semelhantes no campo. Se for causado pelo funcionamento de equipamentos grandes nas proximidades, pode não haver solução. É melhor anexar uma captura de tela da curva DCS, para facilitar a análise. 3. Se precisar comprar um instrumento, pode procurar por mim. Em caso de problemas desse tipo, é possível ir ao local para resolver a questão. Se não conseguir encontrar, será por causa do meu instrumento; se conseguir encontrar, é meu dever ajudar. Agora, quero me dedicar exclusivamente ao suporte pós-venda de instrumentos. 4. Principalmente para ganhar pontos extras. 5. Há também muita experiência prática em pós-venda no campo: há casos em que o equipamento parava de funcionar corretamente, mas voltava a funcionar após ser desmontado; há casos de interferências, flutuações nos valores indicados pelos instrumentos e instrumentos imprecisos. Se houver oportunidade, gostaria de organizar essas informações e compartilhá-las. Peço orientação aos especialistas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.