Como exibir a temperatura do tanque de reação

2017-02-21View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Qingfeng Liushui em 2017-2-23 às 08:59. Em nossa oficina, temos mais de 20 tanques de reação; a pressão é muito baixa, e a temperatura também não é alta. Há um tubo termométrico dentro do caldeirão. Precisamos usar um PLC para exibir – existe algum conjunto completo de dispositivos de medição de temperatura? Como se faz esse trabalho? Obrigado
Reply #22017-02-21
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 21/02/2017, às 13:40. Foi utilizado o PT100, bem como o PLC anterior
Reply #32017-02-21
Um sistema PLC pequeno já é suficiente; atualmente, o custo também não é alto
Reply #42017-02-21
Há apenas um ponto de medição de temperatura em cada reator? Se for assim, é melhor optar por um medidor de valores numéricos que seja mais econômico.
Reply #52017-02-22
É muito prático usar dois medidores digitais com várias saídas
Reply #62017-02-23
No total, são 16 tanques; cada tanque possui um ponto de medição de temperatura. 3 a 4 tanques formam um grupo, com display digital no local; são necessários 4 a 5 grupos no total. Faixa de temperatura de -50 a 150°C. Quanto custa, em geral?
Reply #72017-02-23
Termopar digital integrado + registrador sem papel para várias vias?
Reply #82017-02-23
Concordo com a sugestão do segundo andar: é mais econômico. Por que precisar usar um display PLC? É necessário controlar a temperatura? Ou já existe um PLC disponível?
Reply #92017-02-23
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 14/03/2017, às 14:36. Não é muito dinheiro… Se precisar, pode entrar em contato comigo
Reply #102017-02-24
A área onde fica o tanque de reação deve ser uma zona à prova de explosões; é preciso levar em consideração a questão da proteção contra explosões nos mostradores digitais
Reply #112017-02-26
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 28/03/2017, às 17:14. Podemos fornecer suporte técnico
Reply #122017-02-27
Se já houver um invólucro para o termômetro, então é simples: basta adicionar uma caixa de conexões à parte do sensor da resistência térmica blindada (verifique se é necessário um isolamento explosivo, dependendo das condições do local). Em seguida, a saída é enviada para o PLC (verifique se o PLC suporta o tipo PT100). Preço? Se a profundidade de inserção não for muito grande, um conjunto por algumas centenas de reais já é suficiente. Olhe as especificações do PM
Reply #132017-02-27
Não custa muito dinheiro; depende do material utilizado para a medição. Se não for um material especial, o custo é baixo
Reply #142017-02-27
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 28/03/2017, às 17:14. Informações sobre tanques de reação
Reply #152017-02-28
Se não houver requisitos adicionais de proteção contra explosões no local. Basta usar um registrador sem papel. 8 canais ou 16 canais. Também é possível usar apenas mostradores digitais de 4 canais. Mas não é bom sem gravador.
Reply #162017-03-01
Antes, usávamos termômetros integrados com transmissor de temperatura da Jiangsu Jiechuang; as condições de uso eram muito difíceis, mas, após 3 anos de uso, não houve nenhum problema.
Reply #172017-03-04
Se for necessário registrar os dados, use um registrador sem papel acoplado a uma resistência térmica; se não houver necessidade de registro, escolha um dispositivo de inspeção multicanal acoplado a uma resistência térmica. Considere o problema de corrosão das resistências térmicas. Se houver um PLC, basta conectar o sinal da resistência térmica diretamente ao PLC. Mas é preciso escolher módulos que possam receber sinais de resistência térmica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.