Válvula de três vias, localizador Yamaki AVP100, válvula com fechamento pneumático. Quando está desligado, funciona normalmente; quando está ligado, o movimento é lento. Leva 30 segundos para passar de completamente desligado a completamente ligado. Parece que o ar lá dentro sai muito devagar. O que está acontecendo? Como lidar com isso?
1. Remover o silenciador do orifício de escape do localizador – isso melhora a situação? 2. Se antes era rápido e agora é lento, verifique se a tampa de preenchimento está suja ou obstruída. 3. Se a velocidade continuar baixa, pode-se considerar a adição de molas ao molde
Onde fica o silenciador do orifício de escape? Vou verificar daqui a pouco. Acho que não é um problema de paralisia, pois eu desliguei o gás de controle; ele funciona perfeitamente, com movimentos normais.
Como você disse, deve ser a válvula de controle de ar. Se a válvula abrir normalmente, então não deve haver problema com o circuito de ar. Veja se há vazamento de ar no cilindro, ou se a pressão do ar é muito baixa, o que torna difícil superar a força da mola, e por isso a velocidade diminui.
1. Se a temperatura do ambiente for baixa, suspeita-se que o ponto de orvalho do ar de alimentação dos instrumentos esteja fora dos padrões, o que pode causar a presença de água nos cilindros. Solução: instalar aquecimento elétrico no local dos cilindros. 2. À meia-noite, substitua um posicionador de válvula para verificar se a válvula está funcionando corretamente. 3. Os orifícios de exaustão estão livres?
Válvula de controle de fluxo: fechar a válvula não é um problema, mas abrir ela é lento. Você está olhando no sentido errado.
Onde fica a saída de ar? Só ouvi o som de escape; procurei por toda parte, mas não encontrei. Está dentro do localizador? Será que é preciso desmontar o localizador?
A força de pré-compactação da mola é insuficiente ou o sistema de ventilação do posicionador é lento
A causa mais provável é o envelhecimento do anel de vedação, o que faz com que a força de atrito impeça que o vástago da válvula suba rapidamente.
São todos especialistas; a solução mais simples é substituir o localizador. Se melhorar após a substituição, então é um problema com o localizador; se ainda não melhorar, é um problema com o preenchimento ou com o atuador
A superfície de vedação do cilindro não está funcionando bem, há vazamento de ar
Vamos descartando um por um: o mecanismo de acionamento, as válvulas pneumáticas, o material de vedação – tudo precisa ser verificado
A substituição do localizador envolve um trabalho considerável.
Irmão, antes de começar, verifique os parâmetros fornecidos pelo fabricante e pelo projeto. Às vezes, são as exigências de projeto que determinam a velocidade de abertura e fechamento da válvula. Por exemplo, a válvula de saída da bomba de água de circulação deve fechar-se lentamente.
Este tópico foi editado pela última vez por xh8618 em 23/02/2017, às 16:25. Primeiramente, esse problema não se deve a um problema no mecanismo de execução. Retire um ramal de gás a partir da válvula de redução de pressão por filtragem; esse gás não passará pelo localizador, abrindo diretamente a válvula. Em seguida, interrompa o fornecimento de gás. Se a ação for lenta, pode haver algum problema de entupimento dentro do corpo da válvula. Se a ação for rápida, o problema pode estar no localizador. Primeiro, tente ajustar a posição da válvula manualmente com o operador manual. Se ainda assim a ação for lenta, é possível que o sistema de exaustão da válvula esteja funcionando mal. Nesse caso, tente usar o sistema de exaustão inverso ; Se for em breve, é provável que seja um problema de configuração.
Deve ser de ação simples, certo? Originalmente, uma válvula pneumática de ação simples já fecha mais devagar do que abre; 30 segundos é definitivamente algo anormal. Provavelmente há um problema no sistema pneumático ou na membrana!
Primeiro, você precisa determinar o tempo de fechamento da válvula no design. Se demorar mais do que o tempo previsto, as soluções para o problema já foram apresentadas nos andares acima.
Será que o ar comprimido está com água?