HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

É viável substituir o fio de compensação por fio de cobre?

2017-02-23View Original

Thread Content

Atualmente, existe um tubo de vapor de média pressão, um medidor de vazão de equilíbrio. O transmissor é do tipo de instalação direta e possui função de compensação de pressão; ele mede a diferença de pressão e a pressão em si. A temperatura é medida por meio de um termopar do tipo K, instalado a cerca de um ou dois metros a jusante dele. É necessário conectar o sinal do termopar a um transmissor de diferença de pressão. Qual será o impacto disso se não forem utilizados fios de compensação? Como as duas extremidades do fio de compensação estão basicamente na mesma temperatura ambiente e a distância entre elas não é grande, seria possível usar um condutor intermediário em seu lugar.
Reply #22017-02-23
É melhor usar fios de compensação, pois ainda há diferença de temperatura entre a caixa de conexão dos termopares nos tubos de vapor e a temperatura no transmissor. Se for usado fio de cobre, o erro será a diferença de temperatura entre os dois locais.
Reply #32017-02-23
Nossa empresa possui termopares em duas bombas; eles são conectados ao transmissor por meio de cabos de terminais, e a distância entre os cabos é de 6 metros. O estado de uso sempre foi bom, sem problemas
Reply #42017-02-24
Comprimento de 2m, não está em estoque? Caso contrário, é muito difícil resolver problemas quando eles surgem.
Reply #52017-02-24
Compensação de temperatura e pressão do vapor: é melhor usar fios de compensação
Reply #62017-02-24
Não, apenas os termopares do tipo B podem usar fio de cobre como fio de compensação.
Reply #72017-02-24
Se ao ar livre for possível manter as mesmas temperaturas nos dois lados, se for difícil garantir isso com isolamento térmico, use fios de compensação para controlar isso
Reply #82017-02-24
Sem problema. É como se tivesse sido feito um terminal de conexão de dois metros.
Reply #92017-02-24
Como esperado, são todos mestres mesmo :D Agora lembro-me de uma dúvida que tinha antes: “Os termopares dos gabinetes DCS que eram usados no passado tinham seus sinais transmitidos por fios de compensação até o barramento de segurança. Mas, ao chegar ao cartão responsável pelo processamento desses sinais, por que se usavam fios de cobre? Afinal, o cartão também precisa receber os sinais dos termopares.” Isso acontece porque tanto a barreira de segurança quanto os cartões estão dentro do gabinete, onde a temperatura é praticamente a mesma; mas é melhor que estejam no mesmo gabinete. Tente garantir que a temperatura nas extremidades da barreira de segurança e nos conectores seja semelhante
Reply #102017-02-24
Se a diferença de temperatura for pequena, pode-se usar
Reply #112017-02-24
Pessoalmente, acho que é melhor usar uma resistência térmica, sem necessidade de fio de compensação, já que a temperatura não é muito alta
Reply #122017-02-24
Uma distância curta do cabo não significa que as temperaturas nas duas extremidades se mantenham constantes por muito tempo; da mesma forma, uma distância longa do cabo também não implica necessariamente que haja uma grande diferença de temperatura entre as duas extremidades. Se a precisão não for muito importante, tudo bem. Mas, se for necessária alta precisão, é melhor usar compensação. Que diferença fazem esses poucos centavos?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.