HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O válvula eletromagnética de 220VAC pode usar cabo multifio 8x2x1,5?

2017-02-23View Original

Thread Content

Recentemente, vi um local no qual foram utilizados válvulas eletromagnéticas de 220VAC, e para isso foi usado um cabo multifio de 8x2x1,5. Se for 24VDC, o uso de cabo multifio é óbvio. Mas, no caso de sinais de controle para válvulas eletromagnéticas de 220VAC, é possível usar cabo multifio? Não é possível usar cabos multifios para distribuição de energia em 220VAC alternada. Fico confuso, por favor, alguém que entenda possa me ajudar!
Reply #22017-02-23
A eletricidade alternada pode causar interferências entre si, portanto é necessário adotar medidas para eliminá-las.
Reply #32017-02-23
Pode ser, é assim que nós usamos. Tem algum problema?
Reply #42017-02-23
Um cabo multicore de 1,5 mm² para a válvula eletromagnética dos instrumentos é perfeitamente adequado. Quanto à impossibilidade de uso da distribuição elétrica, o principal motivo é a alta corrente (os cabos multifiosos não conseguem dissipar o calor, o que também gera risco de curto-circuito e incêndio)
Reply #52017-02-23
A corrente do solenóide dos instrumentos geralmente não excede 0,5 A
Reply #62017-02-24
Válvulas eletromagnéticas geralmente consomem pouca energia; não há problema em usar cabos multifios
Reply #72017-02-24
0,5A é realmente muito alto; provavelmente, a corrente de impacto no momento em que a válvula eletromagnética é alimentada também não será tão grande assim.
Reply #82017-02-24
A válvula eletromagnética não tem problemas. Acho que esse design é um pouco excessivo. Já que as válvulas eletromagnéticas estão todas juntas, por que não se utiliza um único ponto de controle? Pelo que entendi, parece que o DCS é usado para controlar os equipamentos auxiliares. O DCS costuma desperdiçar recursos financeiros e materiais dessa maneira
Reply #92017-02-24
Quem lida com instrumentos, simplesmente lida com instrumentos. Será que é uma questão do diâmetro do fio? Isso viola várias normas de projeto. Para dar um exemplo, o item 8.1.7 da norma “HG/T20512-2014 – Normas de Projeto para Tubulações e Cabos de Instrumentação” estipula que sinais de diferentes níveis não devem compartilhar o mesmo cabo multifio e a mesma caixa de conexões. Acho que o maior problema de fazer isso é a questão da segurança.
Reply #102017-02-24
Válvulas eletrônicas para 220V não são seguras; em teoria, as válvulas eletrônicas para 24V deveriam usar fios de 2,5 mm de diâmetro
Reply #112017-02-24
A tensão é sempre de 220VAC; não há diferentes níveis de tensão. Eu também me preocupo com a segurança, mas não consigo encontrar normas……
Reply #122017-02-24
O feedback também é 220? Vamos parar com isso.
Reply #132017-02-24
Eu não entendi o que o autor quis dizer. O que significa que 220VAC não pode ser utilizado com cabos multipolares? Por que não pode ser usado? Eu estou usando agora.
Reply #142017-02-24
O cabo multi-fio também depende do tipo de cabo multi-fio em questão. O usuário está usando um cabo trançado, provavelmente um cabo para computadores. Esse nível de isolamento não é suficiente; portanto, não é muito seguro.
Reply #152017-02-24
Como se pode usar fio trançado? Isso não serve, o instrumento tem um cabo dedicado.
Reply #162017-03-15
Pode ser usado, mas não atende aos requisitos normativos
Reply #172017-03-16
A potência da válvula eletromagnética provavelmente não é muito alta, então pode ser usada.
Reply #182017-03-16
Acho melhor não usar~ Se a distância for curta, não há problema, mas atente ao nível de tensão suportável
Reply #192017-03-16
Por favor, não faça isso! Linha 1,5, sem problemas. Se for corrente contínua, também não há problema. Mas se for 220VAC, surgem problemas, pois existe tensão indutiva. Quando há falha na válvula eletromagnética e é necessário substituí-la, não é possível desligar a alimentação das outras válvulas; por isso, elas ficam sob tensão elevada, próxima de 200 volts. É assim que funciona na nossa empresa – toda a fábrica possui esse tipo de instalação elétrica. Eliminar a eletricidade indutiva tem um custo bastante elevado, o que representa um **risco para a segurança**.
Reply #202019-11-23
Naquela época, usei 8x3x1,5; cada par de fios precisava ter um fio PE, por questões de segurança. Claro, se a carcaça da válvula eletromagnética for não metálica, não é necessário usar fio PE

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.