HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de configuração do SCM e simulação em Excel no PKS

2017-02-23View Original

Thread Content

1 No coeficiente PKS, deseja-se que o módulo PID se ajuste automaticamente para valores de OP no modo manual do MAN, por meio da configuração do SCM. Por exemplo, gostaria que o SCM ajustasse automaticamente o valor de OP de 0 para 10%. Como isso pode ser feito? No módulo PID, encontrei apenas o “SP rampa”, mas não sei se existe também o “OP rampa”. Não sei como configurá-lo 2 No sistema PKS, as funções relevantes já foram configuradas. Queremos usar o Excel para simular os dados do campo e verificar se a configuração está correta. Como isso pode ser feito? É a mesma pergunta mencionada em outro tópico. http://bbs.hcbbs.com/thread-1329848-1-1.html Muito obrigado!
Reply #22017-02-24
1 No coeficiente PKS, deseja-se que o módulo PID se ajuste automaticamente para valores de OP no modo manual do MAN, por meio da configuração do SCM. Por exemplo, gostaria que o SCM ajustasse automaticamente o valor de OP de 0 para 10%. Como isso pode ser feito? No módulo PID, encontrei apenas o “SP rampa”, mas não sei se existe também o “OP rampa”. Não sei como configurá-lo Resposta: No bloco SCM, primeiro defina PID.MODEATTR:=2 (PROGRAMA), PID.MODE:=0 (MANUAL), e PID.OP com o valor de controle do programa (pode-se usar valores de blocos externos, ou saídas de blocos de cálculo ou lineares; assim, é possível criar um valor de rampa entre 0 e 10%). Se você usar apenas a função PID, acho que também funciona. Se você teme que haja grandes variações na saída do PID, você pode definir uma taxa máxima de variação para a saída do PID, de modo que a taxa de variação por segundo não exceda o valor desejado. No sistema PKS, as funções relacionadas já estão configuradas. Para simular os dados de campo por meio do Excel e verificar se a configuração está correta, como fazer isso? Isso é a mesma pergunta mencionada em outro tópico. http://bbs.hcbbs.com/thread-1329848-1-1.html Resposta: É complicado usar o EXCEL para simular os dados do campo. É possível usar o OPC CLIENT para simular esses valores diretamente, o que é mais simples
Reply #32017-02-24
1 No coeficiente PKS, deseja-se que o módulo PID se ajuste automaticamente para valores de OP no modo manual do MAN, por meio da configuração do SCM. Por exemplo, gostaria que o SCM ajustasse automaticamente o valor de OP de 0 para 10%. Como isso pode ser feito? No módulo PID, encontrei apenas o “SP rampa”, mas não sei se existe também o “OP rampa”. Não sei como configurá-lo Resposta: No bloco SCM, primeiro defina PID.MODEATTR:=2 (PROGRAMA), PID.MODE:=0 (MANUAL) e PID.OP com o valor de controle do programa (pode-se usar valores de blocos externos, ou saídas de blocos de cálculo ou lineares; assim, é possível criar um valor que varie de 0 a 10%). Pergunta adicional: é possível obter o valor de saída PID.OP diretamente por meio de blocos de cálculo. No entanto, existe um problema relacionado ao tempo: suponhamos que eu queira que PID.OP aumente de 0 para 10% em 3 minutos. Como devo definir esse período de tempo? No início, eu pretendia fazer isso por meio de um ciclo SCM. Por exemplo: eu queria que o PID.OP aumentasse de 0 para 10% em 3 minutos. Para isso, usei 10% dividido por 3*60, o que me deu a taxa de mudança do PID.OP por segundo. Em seguida, era aplicado um atraso de 1 segundo em cada etapa do ciclo. Dessa forma, a velocidade de execução do SCM era em milissegundos, o que permitia que o valor do PID.OP aumentasse de 0 para 10% dentro de 3 minutos. Isso funcionará? 2 No sistema PKS, as funções relevantes já foram configuradas. Queremos usar o Excel para simular os dados do campo e verificar se a configuração está correta. Como isso pode ser feito? É a mesma pergunta mencionada em outro tópico. http://bbs.hcbbs.com/thread-1329848-1-1.html Resposta: É complicado usar o EXCEL para simular os dados do campo. É possível usar o OPC CLIENT para simular esses valores, o que é mais simples. Pergunta adicional: Como exatamente se faz isso usando o OPC CLIENT? Por favor, recomende-me os passos a seguir. Sou iniciante e não entendo muito bem disso! Muito obrigado! Além disso, é complicado usar o Excel para simular dados reais. Existe algum método ou procedimento específico para isso? Lembro que, durante o treinamento, o professor usou dados simulados do Excel; na época, não dei muita atenção a isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.