Thread Content
“Divisão das áreas de risco de explosão por poeiras: Zona 20: Locais e recipientes em que, durante o funcionamento normal, poeiras inflamáveis estão presentes de forma contínua ou frequente, em quantidades suficientes para formar uma mistura inflamável com o ar e/ou para criar camadas de poeira muito espessas e difíceis de controlar. Zona 21: Em condições normais de operação, podem existir quantidades suficientes de poeira para formar uma mistura inflamável com o ar, mas que não se enquadram na Zona 20. Essa área inclui: os locais que ficam diretamente ao lado dos pontos de inserção ou remoção de poeira, bem como os locais onde se formam camadas de poeira e onde pode haver misturas de poeira inflamável com ar, em concentrações suficientes para causar incêndios, em condições normais de operação. Zona 22: Locais onde, em condições anormais, pó combustível pode aparecer ocasionalmente e por um curto período de tempo; ou onde o pó combustível pode se acumular, formando uma camada que gera uma mistura de ar e pó combustível. Se não for possível garantir a eliminação do acúmulo de poeiras inflamáveis ou de camadas de poeira, então a área deve ser classificada como Zona 21. ” Então, como escolher os instrumentos adequados para esse ambiente? ? Procurei muitas informações. Manual de Projeto para Controle Automático em Indústrias Petroquímicas, 3ª edição, página P1091: há apenas a menção aos conceitos de zonas 10 e 11 resistentes a explosões de poeira; não é especificado qual tipo de instrumentos devem ser utilizados. “Manual de Projeto Automatizado para Detecção e Controle de Processos em Empresas siderúrgicas”, página 232, Tabela 12-5. Página 335, Tabela 12-6: Escolha de equipamentos de medição para zonas 10, 11, 21, 22 e 23 de proteção contra explosões de poeira. Neste manual, para a escolha de equipamentos de medição em ambientes com risco de explosão por poeira, é suficiente considerar classificações IP54 a IP65. A escolha do grau de proteção para os instrumentos é a seguinte: no exterior, o mínimo é IP65; em ambientes internos, é IP54. Estou um pouco confuso ao ler isso. Não sei se alguém já estudou isso em profundidade. Preciso de ajuda
IP é o grau de proteção, enquanto EX é o grau de resistência a explosões; os dois não devem ser confundidos
Olhe para o GB50058-2014: as principais normas relativas à proteção contra explosões estão relacionadas à área elétrica. Para que procurar o manual dos instrumentos?
É preciso consultar as normas de projeto elétrico para ambientes explosivos, a versão mais recente de 2014
Há muitos tópicos no fórum sobre os níveis de proteção contra explosões; você pode procurar por eles. Além disso, o que foi dito no segundo andar está correto: a proteção contra poeiras deve corresponder à classificação EX
Poeiras que podem explodir, como a farinha, são consideradas poeiras inflamáveis
Poeiras que podem explodir, como a farinha, são consideradas poeiras inflamáveis
Venho só para fazer parte da festa~~~ Venho só para fazer parte da festa~~~ Venho só para fazer parte da festa~~~
Venho só para fazer parte da festa~~~ Venho só para fazer parte da festa~~~ Venho só para fazer parte da festa~~~
Quem trabalha com projeto de instrumentos, claro, sabe a diferença entre os graus de proteção e os graus de resistência a explosões. Por favor, olhe bem do segundo andar para o que estou discutindo. É sobre como escolher os instrumentos adequados para a área 22, que é uma área classificada como zona de explosão por poeiras. Obrigado ao membro do fórum que forneceu esta norma. Há uma tabela nessa norma. Como anexo. Então, surge a pergunta: quais são os modelos de instrumentos que estão na zona 22, como o A22, o tDA20, etc.? Alguém disse que se deve escolher instrumentos do tipo à prova de explosões, do tipo Ex. Para essas pessoas, só posso dizer: você deve ser muito rico! Você faz o mesmo nos projetos EPC; seu líder certamente vai elogiá-lo
Este tópico foi editado pela última vez por um novo membro de Anshan, em 28/02/2017, às 08:37. Foi publicado originalmente por jcicwht em 24/02/2017, às 10:14. O IP indica o nível de proteção, enquanto o EX indica o nível de resistência a explosões. Os dois não devem ser confundidos. Além disso, em áreas classificadas como zona 22, como escolher os instrumentos adequados? Atualmente, muitos instrumentos não possuem o código de seleção correspondente a essa área, conforme especificado em GB50058-2014. Entendeu? Pode me fazer outra pergunta?
Para a Zona 20, deve-se escolher equipamentos com nível de proteção Da. Para a Zona 21, devem-se escolher equipamentos com níveis de proteção Da e Db. Para a Zona 22, os níveis de proteção Da, Db e Dc são todos adequados.