O PLC redundante Siemens S7-400 não consegue estabelecer conexão

2017-02-24View Original

Thread Content

Após a configuração do hardware no passo 7, todo o hardware localizado nos racks redundantes fica visível em cor cinza (como mostrado na Figura 1). Ao dar um duplo clique no CPU, aparece uma mensagem indicando que não é possível estabelecer conexão (ver Figura 2). Além disso, as luzes indicadoras no local estão funcionando normalmente; apenas a luz TX/RX da placa de comunicação pisca mais devagar do que nas prateleiras à esquerda. Já trocamos a CPU, o cartão de comunicação e o cabo de rede, e nada deu problema. Na configuração de hardware, o modelo do CPU é 417-4h; no local de instalação, o modelo do CPU é 417-5h. Não se sabe se esse é o motivo, mas outro chassi também tem essa mesma configuração, e tudo funciona normalmente. Por favor, por que a estrutura de reserva não consegue se conectar?
Reply #22017-02-25
A configuração está inconsistente; atualize a configuração do hardware, por favor
Reply #32017-03-01
Você está dizendo que no software o grupo é 417-4h, mas na prática é 417-5h, certo? A fabricante disse que não há impacto, devido a um problema na versão do software, apenas 417-4h.
Reply #42017-03-01
A configuração do CPU 1.417-5 com o software 417-4 não funciona; isso causará problemas. A compatibilidade descendente dos softwares da Siemens é baseada em CPUs da mesma versão principal. Por exemplo, hardware da versão 4.3 pode ser usado com a configuração da versão 4.1. No entanto, o CPU -5H é da versão V6; usar o software da versão V4 para ele causará problemas inesperados. 2. Você está conectado ao segundo CPU; é preciso alternar para a conexão com o CPU número 2 no menu acima. Caso contrário, por padrão, a conexão será feita com o primeiro CPU.
Reply #52017-03-01
A configuração do CPU 1.417-5 com o software 417-4 não funciona; isso causará problemas. A compatibilidade descendente dos softwares da Siemens é baseada em CPUs da mesma versão principal. Por exemplo, hardware da versão 4.3 pode ser usado com a configuração da versão 4.1. No entanto, o CPU -5H é da versão V6; usar o software da versão V4 para ele causará problemas inesperados. 2. Você está conectado ao segundo CPU; é preciso alternar para a conexão com o CPU número 2 no menu acima. Caso contrário, por padrão, a conexão será feita com o primeiro CPU.
Reply #62017-03-01
A configuração do CPU 1.417-5 com o software 417-4 não funciona; isso causará problemas. A compatibilidade descendente dos softwares da Siemens é baseada em CPUs da mesma versão principal. Por exemplo, hardware da versão 4.3 pode ser usado com a configuração da versão 4.1. No entanto, o CPU -5H é da versão V6; usar o software da versão V4 para ele causará problemas inesperados. 2. Você está conectado ao segundo CPU; é preciso alternar para a conexão com o CPU número 2 no menu acima. Caso contrário, por padrão, a conexão será feita com o primeiro CPU.
Reply #72017-03-01
Por favor, você disse “é preciso alternar para a conexão com o CPU número 2 no menu acima”. Onde posso fazer essa alteração? Por favor, me oriente. Obrigado
Reply #82017-03-01
Por favor, você disse “é preciso alternar para a conexão com o CPU número 2 no menu acima”. Onde posso fazer essa alteração? Por favor, me oriente. Obrigado
Reply #92017-03-01
Por favor, você disse “é preciso alternar para a conexão com o CPU número 2 no menu acima”. Onde posso fazer essa alteração? Por favor, me oriente. Obrigado
Reply #102017-03-02
Recomenda-se atualizar a versão do Step7 para 5.5sp2 ou superior; a versão mais recente disponível é a 5.5sp4
Reply #112017-03-03
Diagnóstico de hardware no menu do PLC em Simatic Manager
Reply #122020-09-18
Eu também tive esse problema. Como posso resolvê-lo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.