Agora, o transmissor EJA tem a série 110E?

2017-02-25View Original

Thread Content

Gostaria de saber se atualmente o transmissor de pressão EJA possui a série 110E? Gostaria de adquirir alguns aparelhos, nas seguintes faixas de medição: 0-500Pa, -10-0KPa, 0-20KPa, 0-1MPa. Por favor, poderiam me indicar os modelos específicos?
Reply #22017-02-25
O transmissor de pressão que você precisa ainda é de diferença de pressão
Reply #32017-02-25
Se for devido à pressão, você não pode usar o 110E. Para os três primeiros casos, recomenda-se o 310E; para pressões de 0-1 MPA, use o 430E. Informe isso ao fabricante para que ele possa ajudá-lo a confirmar
Reply #42017-02-25
Por favor, descreva as condições de processo que você utiliza. Qual é o meio utilizado (gás, líquido, pasta?) ), temperatura máxima, eu ajudo você a escolher e depois você confirma com o fabricante
Reply #52017-02-25
Existe tabela de dados? Só ter a faixa de medição não é suficiente para fazer a seleção. São necessários parâmetros do meio, dados sobre conexões do processo, etc. É ideal ter uma tabela de dados
Reply #62017-02-25
EJA110E é um transmissor de diferença. Os transmissores de pressão são EJA310E, 430E, 510E, 530E
Reply #72017-02-25
De 0-500 Pa, -10-0 KPa e 0-20 KPa: todos são para medir a pressão do gás. A temperatura parece ser baixa, em torno de algumas dezenas de graus. De 0-1 MPa: é para medir a pressão da água.
Reply #82017-02-25
Para pressões de 0-500 Pa, o modelo EJA310E-JLS14G pode ser instalado da maneira desejada. Para pressões de -10-0 KPa ou 0-20 KPa, pode-se usar o modelo EJA310E-JMS14G, ou então o modelo EJA430E-JHS14G. Para pressões de 0-1 MPa, deve-se usar o modelo EJA430E-JAS14G.
Reply #92017-02-25
A tensão variável não é 530A ou 430A? O 110A não é um transmissor de diferença de pressão?
Reply #102017-02-28
Mais uma vez estou incomodando você. O que eu quero é um transmissor de diferença de pressão.
Reply #112017-02-28
Basta consultar o livro de especificações de acordo com as suas necessidades
Reply #122017-02-28
0-500PA: EJA120E-JES14 – instalação; -10-0 kPa, 0-20 KPa: EJA110E-JMS14; 0-1 MPA: EJA110E-JVS14. Você tem certeza de que se trata de diferença de pressão? , provavelmente não será tão grande assim.)
Reply #132017-03-01
1MPa não é diferença de pressão, é pressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.