2017-02-25View Original

Thread Content

Existem diferenças entre o medidor de nível com duas flanges e o medidor de nível com placa de vidro. Gostaria de verificar o medidor de nível com duas flanges, mas nunca trabalhei com ele antes, então não sei como proceder. Além disso, gostaria de saber se é possível remover diretamente a câmara de membrana para que o meio entre diretamente no capilar (assim, seria possível evitar erros causados pela presença de óleo de silício)
Reply #22017-02-25
Esse óleo de silício não causa erros significativos. Quando os dois nivelações medem valores diferentes, é preciso primeiro descobrir qual dos nivelações está com problema, qual é o grau de desvio, e se os pontos de referência e as faixas de medição dos dois nivelações são os mesmos. Se nada disso apresentar problemas, verifique se o nívelímetro de vidro está obstruído, se há deslocamento no nívelímetro de duas flanges e se a membrana do nívelímetro de duas flanges está danificada. Se você usar óleo de silício, com certeza vai levar uma bronca
Reply #32017-02-27
Deixar o meio entrar diretamente no capilar? É só soltar o óleo de silício, não é? Você pode tentar, mas as consequências serão graves. Haha.
Reply #42017-02-28
Primeiro, verifique o nível indicado pelo medidor de nível de placas de vidro, para saber se há algum bloqueio. Em seguida, confira se os pontos de referência e as faixas de medição dos dois níveis são os mesmos. Se não forem, haverá diferenças na exibição. Nunca ouvi falar de alguma forma de calibração que envolva a remoção da caixa de membrana. Nesse caso, ainda existe óleo de silício? Basta colocar uma superfície plana para verificar se a exibição muda, e assim saber se há algum problema.
Reply #52017-03-03
Hehe, primeiro vamos ver se é possível fazer isso
Reply #62017-03-09
:Lol – Versão engraçada do mecânico de instrumentos: Lol
Reply #72017-03-10
Mecânico de instrumentos com ideias! ! ! Desligue a válvula de base (mas certifique-se de que ela possa ser fechada completamente), e inspecione a membrana das duas flanges! ! !
Reply #82017-03-11
Admiro essa ideia sua. Mas recentemente também tive problemas com as flanges duplas; houve grandes flutuações no nível do líquido, com variações de 1% para cima e para baixo. Tentei resolver isso várias vezes com cabos, mas as flutuações não desapareceram. Isso está me deixando muito preocupado
Reply #92017-03-11
Se for possível fornecer energia diretamente no local (por exemplo, com baterias), então é possível determinar se o problema está nas linhas de transmissão
Reply #102017-03-12
Hm. . . Como conectar o fornecimento de energia no local ao DCS? . .
Reply #112017-03-12
Dessa forma, é possível determinar se o problema está na linha ou nos instrumentos. Depois de eliminar o problema, é possível restaurar o funcionamento normal, e talvez as flutuações desapareçam
Reply #122017-03-12
Bem, é a primeira vez que ouço falar em usar óleo de silício para eliminar erros. . . . . . Quando o nível do líquido baixar para um nível mais baixo, transfira o transmissor para lá
Reply #132017-03-13
Deixar o meio entrar diretamente no capilar? E para onde vai o óleo de silício?
Reply #142017-03-14
É uma forma de verificar, por enquanto, não conectamos ao DCS
Reply #152017-03-17
Primeiro, faça uma inspeção preliminar da placa de vidro. Se não houver problemas aparentes, então verifique o medidor de nível com duas flanges. Feche completamente as válvulas na parte inferior, e alinhe as flanges superior e inferior para verificar se o ponto zero está correto
Reply #162017-03-20
Geralmente, verificamos os níveis de líquido da seguinte maneira: primeiro, esvaziamos completamente o conteúdo do recipiente e observamos se ambos os medidores de nível indicam zero. Em seguida, inserimos algum material no recipiente e, com base na proporção real do nível de líquido (por exemplo: se o nível total é de 1 metro e a altura real do material é de 30 cm, então o valor indicado pelo medidor remoto deve ser de aproximadamente 30%. O valor indicado pelo medidor de nível mecânico também deve ser de cerca de 30 cm). Se houver uma grande diferença entre esses valores, no caso de um medidor de nível com duas flanges, podemos verificar se há sujeira na membrana do medidor ou se houve deslocamento do ponto zero; Se houver erro no medidor de nível com balança magnética, pode-se verificar se há obstruções na área da flange; geralmente, é possível identificar onde está o problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.