Thread Content
As placas DI da série K, como a K-DI03, podem ser conectadas aos pontos DI de um fio simples? Por fim, utiliza-se um cabo de alimentação geral para conectar à fonte de energia; isso é bastante comum nos PLCs da Siemens. É possível realizar essa conexão em DI03 por meio de alimentação externa ou interna? Sempre falha, obrigado a todos!
Para o DI de fio simples, basta garantir que haja um circuito fechado entre a fonte de alimentação e o ponto DI. Na prática, nas aplicações em campo, costumamos conectar os terminais COM juntos. Atente para a forma de conexão da tensão de 24V no suporte; a maneira de conectar a alimentação interna é diferente da alimentação externa
Basta resolver o fornecimento de energia. Se houver 5 sinais no local, teoricamente, são necessárias 6 linhas do lado do DCS: uma delas serve como fonte de energia, e as demais formam um circuito fechado para o fornecimento de energia. Mas por que faltam aqueles few cabos? Se houver um problema com o fio de alimentação, isso é ruim, pois o risco é grande e não é fácil identificá-lo.
Alimentação externa significa que a conexão de 24V nos terminais de conexão do cartão é diferente; o manual do hardware descreve em detalhes como fazer essa conexão
Aqui estão as imagens do manual, tiradas no celular, sobre como conectar a alimentação interna e externa
Dentro há o manual completo de instruções para o hardware da série K; se precisar, baixe-o
Pessoalmente, não apoio muito a prática de compartilhar o COM para economizar alguns fios. E se houver algum problema com o fio comum, não seria um grande problema?