Distância de suporte da estrutura em malha galvanizada a quente

2017-02-27View Original

Thread Content

Qual é, em geral, a distância de suporte dos suportes de estrutura em malha galvanizada a quente?
Reply #22017-02-27
2-3 metros, depende também da largura da estrutura de suporte
Reply #32017-02-27
No ponto 6.2, a especificação é de 2 metros, mas, na prática, 2-3 metros também são aceitáveis. Depende da largura da caixa de suporte; se for necessário suportar um grande peso, é melhor que não exceda 2 metros
Reply #42017-02-27
Nesta norma, refere-se a quadros em formato de canal; não se mencionam quadros em formato de grade. Vou colar uma versão atualizada
Reply #52017-02-28
O espaçamento entre os suportes da estrutura de ponte precisa ser calculado; essa distância está relacionada ao peso dos cabos que estão sobre ela. Como referência, a norma GB50217 para o projeto de cabos em obras elétricas estipula: “6.2.5 A estrutura que compõe as estruturas de suporte para cabos deve atender aos requisitos de resistência, rigidez e estabilidade. Além disso, deve cumprir as seguintes condições: 1. A capacidade de carga da estrutura de suporte não deve exceder o valor obtido dividindo a carga máxima que causa deformação permanente na estrutura pelo fator de segurança de 1,5.” 2. Os valores de deflexão relativa das estruturas em forma de escada e das prateleiras, sob condições de carga uniformemente distribuída, não devem ser maiores que 1/200 no caso de estruturas de aço ; Para ligas de alumínio, o valor não deve ser maior que 1/300. 3 A razão entre o desvio do braço de suporte em aço, dentro do limite de carga permitido, e o comprimento do braço não deve ser maior que 1/100. ”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.