Os técnicos de processo solicitam que, quando o medidor de vazão atingir um nível muito baixo ou quando o valor PV atingir um determinado valor, uma janela seja exibida na tela do fluxograma como aviso. Como isso foi alcançado?
Basta escolher a janela que aparece ao registrar um alarme
As configurações específicas de cada sistema podem variar. Se você informar qual é o sistema e seu nome, as pessoas poderão ajudá-lo melhor
Oh, desculpe, é o CS3000 da Yokogawa.
Na seção de alarmes da configuração, marque um check ao lado do alarme exibido
É apenas uma configuração visual; a palavra “Alarme” está conectada aos valores de alarme do medidor de vazão ou ao PV. Por exemplo, **“FT-****.PV>=**” – basta alterar a cor de exibição
Eu terminei este trabalho. Ultimamente não tive tempo de visitar o fórum; na segunda-feira, quando fizer as anotações resumidas, deixarei um comentário **neste tópico.
Neste fórum, as palavras “resposta” serão censuradas?
Só agora, ao fazer login nesta conta, lembrei que precisava escrever neste tópico o método que usarei para fazer esse trabalho. O método é criar um bloco RL e um bloco ST16, além de escrever as informações da janela de pop-up em %OGXXXX da MESSAGE na estação de controle. No bloco RL, insira os valores PV das tabelas que devem gerar alertas por pop-up (como os medidores de fluxo), bem como o valor mínimo ou máximo de PV acima do qual um pop-up será exibido. Em seguida, no bloco ST16, defina que, quando a linha X do bloco RL (onde X é o número da linha onde você inseriu os valores anteriormente) atender às condições de comparação definidas, as informações %OG começarão a ser exibidas. Observe a instrução relacionada a %OG em ST16, ou seja, TAGNAME.DATAITEM:%OGXXXX.PV DATA:NON. Também é preciso prestar atenção em definir, no .SH, se a página permite ou não a exibição de janelas pop-up e o tamanho dessas janelas.