Como configurar a janela de alerta do DCS?

2017-02-27View Original

Thread Content

Os técnicos de processo solicitam que, quando o medidor de vazão atingir um nível muito baixo ou quando o valor PV atingir um determinado valor, uma janela seja exibida na tela do fluxograma como aviso. Como isso foi alcançado?
Reply #22017-02-27
Basta escolher a janela que aparece ao registrar um alarme
Reply #32017-02-27
As configurações específicas de cada sistema podem variar. Se você informar qual é o sistema e seu nome, as pessoas poderão ajudá-lo melhor
Reply #42017-02-27
Oh, desculpe, é o CS3000 da Yokogawa.
Reply #52017-02-27
É o CS3000 da Yokogawa.
Reply #62017-03-06
Na seção de alarmes da configuração, marque um check ao lado do alarme exibido
Reply #72017-03-09
É apenas uma configuração visual; a palavra “Alarme” está conectada aos valores de alarme do medidor de vazão ou ao PV. Por exemplo, **“FT-****.PV>=**” – basta alterar a cor de exibição
Reply #82017-03-25
Eu terminei este trabalho. Ultimamente não tive tempo de visitar o fórum; na segunda-feira, quando fizer as anotações resumidas, deixarei um comentário **neste tópico.
Reply #92017-03-25
Neste fórum, as palavras “resposta” serão censuradas?
Reply #102017-11-09
Só agora, ao fazer login nesta conta, lembrei que precisava escrever neste tópico o método que usarei para fazer esse trabalho. O método é criar um bloco RL e um bloco ST16, além de escrever as informações da janela de pop-up em %OGXXXX da MESSAGE na estação de controle. No bloco RL, insira os valores PV das tabelas que devem gerar alertas por pop-up (como os medidores de fluxo), bem como o valor mínimo ou máximo de PV acima do qual um pop-up será exibido. Em seguida, no bloco ST16, defina que, quando a linha X do bloco RL (onde X é o número da linha onde você inseriu os valores anteriormente) atender às condições de comparação definidas, as informações %OG começarão a ser exibidas. Observe a instrução relacionada a %OG em ST16, ou seja, TAGNAME.DATAITEM:%OGXXXX.PV DATA:NON. Também é preciso prestar atenção em definir, no .SH, se a página permite ou não a exibição de janelas pop-up e o tamanho dessas janelas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.