h é o lado de alta tensão, e l é o lado de baixa tensão. Por que ocorre a migração negativa?
Ao medir o nível do líquido, como o diferencial de pressão sobre o transmissor não é zero quando o nível está em zero, é necessário realizar um deslocamento do ponto zero para que a saída do transmissor esteja relacionada ao nível do líquido. A migração para o ponto zero é dividida em migração positiva e migração negativa.
Em relação a o que, estão os lados de pressão positiva e negativa do transmissor?
Esta publicação foi editada pela última vez por jujiangliu em 1/3/2017, às 07:23. A saída do transmissor é “proporcional” à pressão no lado de pressão positiva, e “inversamente proporcional” à pressão no lado de pressão negativa.
Geralmente, a medição do nível de líquido é feita sob pressão positiva. Quando não há líquido, às vezes existe uma diferença de pressão entre os lados positivo e negativo. Isso precisa ser compensado para que a leitura fique em zero. Essa diferença de pressão é o que se chama de compensação; ela pode ser tanto positiva quanto negativa
Geralmente é um transmissor de nível com duas flanges; a posição de instalação deve ser acima ou abaixo da saída de medição da pressão?
O transmissor de pressão não possui interfaces separadas para pressão positiva e negativa; possui apenas uma interface. Os transmissores de diferença de pressão possuem conexões para pressão positiva e negativa. A migração é utilizada apenas durante o processo de medição do nível do líquido. Como no nível do líquido no vaso de pressão, se o lado de pressão positiva está conectado ao ar ou à água, é preciso distinguir se há migração positiva ou negativa. Simplificando, é para *habituar as pessoas à observação ou eliminar grandes erros.
O transmissor de pressão possui apenas uma interface; existe pressão positiva, mas não pressão negativa, claro, exceto em situações de extração de pressão negativa. No caso dos transmissores de diferença de pressão, calcula-se a diferença de pressão subtraindo a pressão do lado de baixa pressão da pressão do lado de alta pressão. Ao aplicar pressão apenas no lado de alta tensão, o valor que se observa é positivo; caso contrário, é negativo. A migração negativa acontece quando, após a instalação, mas antes do início do funcionamento, a pressão no lado de baixa tensão fica muito alta. Nesse caso, a saída não é de 4 milivolts. A migração serve para fazer com que a saída fique igual a 4 milivolts
Autor: O transmissor de pressão mede a pressão; possui apenas uma interface, sem distinção entre entrada de pressão positiva e negativa. O transmissor de diferença de pressão mede a diferença entre duas pressões. Por isso, possui duas saídas; as pressões conectadas a essas saídas são diferentes, o que permite distinguir entre pressão alta e pressão baixa. Ou seja, “h” representa o lado de alta pressão, enquanto “l” representa o lado de baixa pressão ; Também se usa o lado de pressão positiva para indicar o lado de alta pressão, e o lado de pressão negativa para indicar o lado de baixa pressão. É para isso que existem os lados de pressão positiva e negativa. Quanto à migração negativa, já houve quem fale sobre isso antes. A migração ocorre, na verdade, quando, após a instalação do transmissor, a câmara de pressão é submetida a forças adicionais que não são necessárias para as medições. Isso faz com que os dados emitidos pelo transmissor sejam alterados, impedindo que se reflitam corretamente os valores reais do objeto a ser medido. O processo de correção dessas alterações é chamado de ajuste de migração.