Recentemente, foi instalado no equipamento um transmissor de diferença de pressão da Rosemount, que possui um conjunto de três válvulas. Gostaria de saber: após a instalação, e ao ser enviado, as três válvulas desse conjunto devem ficar fechadas, ou o quê? Como proceder ao fazer uma apresentação no local do cliente? Ao chegar ao local do cliente, o principal objetivo é ajustar as operações antes e depois da introdução de ar no equipamento. Obrigado!
Eu pesquisei na internet e entendi que, durante a fase de ajustes, antes de iniciar o fluxo de ar, as válvulas de pressão positiva e negativa devem ser fechadas, enquanto a válvula de equilíbrio deve ficar aberta. Depois de algum tempo com o ar fluindo, quando a pressão no interior dos tubos se estabilizar, as duas válvulas devem ser abertas lentamente ao mesmo tempo, e então a válvula de equilíbrio deve ser fechada. Não sei se minha compreensão está correta. É a primeira vez que uso um transmissor de diferença de pressão; tenho medo de danificá-lo e ser repreendido. Por favor, peço ajuda aos especialistas. Obrigado!
Os transmissores de diferença de pressão do passado tinham uma resistência à pressão unidirecional bastante baixa, o que evitava que o instrumento fosse danificado por pressão em uma única direção. Ao operar o conjunto de três válvulas, é necessário seguir uma sequência específica. Os transmissores atuais possuem uma alta resistência à pressão unidirecional e contam com função de proteção contra pressão unidirecional, o que evita danos ao instrumento. É comum ver os técnicos de medição acionando simultaneamente as válvulas de pressão positiva e negativa durante as operações.
Dê uma olhada no conjunto de questões do mecânico*; há respostas corretas**
Na hora de colocar em operação, abra primeiro a válvula de pressão positiva, feche a válvula de equilíbrio e abra a válvula de pressão negativa.
Na hora de colocar em operação, abra primeiro a válvula de pressão positiva, feche a válvula de equilíbrio e abra a válvula de pressão negativa.
Meu Deus! Por favor, não mencione esse tipo de pergunta.
A sequência de inicialização do conjunto de três válvulas é a seguinte (supondo que todas as três válvulas estejam fechadas): abrir a válvula de equilíbrio, abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio, abrir a válvula de pressão negativa. A sequência de desligamento é: fechar a válvula de pressão negativa, abrir a válvula de equilíbrio, fechar a válvula de pressão positiva.
A pergunta do autor é um pouco estranha: “No equipamento foi instalado um transmissor de diferença de pressão da Rosemount, que possui um conjunto de três válvulas. Gostaria de saber se, após a instalação e no momento do envio, as três válvulas desse conjunto devem ficar fechadas, ou o quê?” " Será que o autor do tópico instala o transmissor e o conjunto de três válvulas antes de enviá-los para o local? Geralmente, eles são instalados no local. Se for realmente instalado corretamente antes de ser enviado para o local, não importa em que posição estejam as três válvulas do conjunto de três válvulas (pois o transmissor não está sob pressão antes de ser utilizado no local). Antes de ser usado no local, basta seguir as instruções corretas mencionadas anteriormente.
Agora, a ordem dos interruptores não é tão rigorosa, certo?
Primeiro, ative o equilíbrio; depois, ative a pressão positiva. Em seguida, desative o equilíbrio e ative a pressão negativa