O que significa a raiz quadrada do medidor de vazão? Em que situações é necessário calcular a raiz quadrada?
Todos os métodos de medição de vazão por diferença de pressão que vi exigem a extração de raiz quadrada, seja no transmissor ou nos instrumentos de controle.
Porque, dentro de certos limites, existe uma relação linear entre o valor da diferença de pressão e o quadrado do fluxo.
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 3/3/2017, às 15:43. No caso dos medidores de vazão por diferença de pressão, o valor da raiz quadrada da diferença de pressão é diretamente proporcional à velocidade do fluxo. Portanto, se a saída de sinal do medidor for a diferença de pressão, será necessário calcular a raiz quadrada para converter esse valor em um sinal de vazão. O autor do tópico deve dar uma olhada na expressão no estilo de Bernoulli e vai entender imediatamente. De maneira simples, pode-se dizer que a diferença de pressão no meio causa uma perda de energia potencial, que é convertida em energia cinética do meio, representada pela velocidade de fluxo. Ou seja, ΔP ∝ 1/2 mV²; portanto, V ∝ √ΔP
O autor deve estudar bem os princípios da química industrial. O cálculo da raiz quadrada da diferença de pressão em medidores de vazão geralmente é feito no sistema DCS; não se realiza esse cálculo no local
Se houver um transmissor de diferença de pressão instalado no local, é possível calcular a raiz quadrada do sinal emitido pelo transmissor. Dessa forma, o DCS não precisa mais realizar esse cálculo. O sinal de diferença de pressão é processado com extração de raiz no local, o que facilita a exibição nos medidores locais. Dessa forma, o sinal de vazão correspondente à exibição do medidor torna-se linear. Isso não tem relação com os princípios da química industrial, mas sim com o modo de processamento dos sinais. Antigamente, também existiam indicadores de diferença de pressão pneumáticos ou elétricos no local, além de dispositivos especiais para realizar o processo de extração de raízes quadradas nos sinais.
O medidor de vazão só precisa ter a raiz quadrada calculada quando se utiliza a medição por diferença de pressão, pois o vazão é diretamente proporcional ao quadrado da diferença de pressão. Além disso, nem todos os transmissores de diferença de pressão precisam ter essa operação realizada; isso depende do que se deseja medir com essa diferença de pressão. Se for diferença de pressão ou nível de líquido, não é necessário; em outras palavras, trata-se de processamento de sinais.
O medidor de vazão por diferença de pressão requer a extração da raiz quadrada. A diferença de pressão e o fluxo não têm uma relação linear, mas sim uma relação de raiz quadrada. Isso é obtido com base na fórmula básica de fluxo, a equação de Bernoulli. Tem tempo para dar uma olhada em hidrodinâmica ou no “Manual de Projeto de Dispositivos de Regulação para Medição de Vazão”?
O fluxo sem raiz quadrada é muito pequeno, e o processo não é satisfatório. Mas um fluxo tão pequeno não resulta em prejuízos? Por isso, se utiliza a raiz quadrada, fazendo com que o valor aumente.
Os medidores de vazão do tipo diferença de pressão têm, segundo a fórmula, uma relação direta entre o vazão e a raiz quadrada da diferença de pressão
Ou se faz a raiz quadrada do transmissor, ou se faz a raiz quadrada do sistema ou do medidor de vazão. Só é possível escolher um dos dois para tirar a raiz quadrada.
O princípio de Bernoulli é frequentemente expresso como p + 1/2ρv² + ρgh = C. Essa equação é chamada de equação de Bernoulli. Na equação, p representa a pressão em um determinado ponto do fluido, v representa a velocidade do fluxo do fluido nesse mesmo ponto, ρ representa a densidade do fluido, g representa a aceleração da gravidade, h representa a altura desse ponto, e C é uma constante. Isso também pode ser expresso como: p1 + 1/2ρv1² + ρgh1 = p2 + 1/2ρv2² + ρgh2
Q=K√△P; o fluxo é diretamente proporcional ao quadrado da diferença de pressão. Somente após a extração da raiz quadrada é que o sinal de corrente obtido se torna linear em relação ao sinal de fluxo. É necessário avaliar caso a caso se o conversor local deve realizar essa operação de extração de raiz quadrada. Se o sistema já fizer essa operação, não há necessidade de fazê-la no local; caso contrário, é preciso realizá-la no local.
Hubei Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd. – Questões de avaliação de habilidades técnicas relacionadas a instrumentos, ano de 2019 (nível intermediário). Pontuação total: 100 pontos. Tempo disponível: 90 minutos. I. Perguntas de resposta: 45 pontos. 1. Por que é necessário calcular a raiz quadrada do fluxo de vapor? (5 pontos) Qual é o valor do fluxo acumulado, sem realizar a extração de raiz? É maior ou menor? (10 pontos) É necessário que a medição seja feita no DCS, sem a necessidade de emissão de prescrições no local. A corrente do DCS é de 10 mA, e a faixa de medição é de 30 toneladas. Qual é o fluxo? Liste as fórmulas de cálculo para obter o resultado; não há pontuação se não houver fórmulas (10 pontos). Resposta: Q = K√△P. O fluxo é diretamente proporcional ao quadrado da diferença de pressão. Somente após a extração da raiz quadrada é que o sinal de corrente se torna linear em relação ao sinal de fluxo. É necessário analisar caso a caso se o transmissor local realiza essa operação de extração de raiz quadrada. Se o sistema já fizer isso, não é necessário fazê-lo no local; caso contrário, é preciso realizar essa operação no local. O fluxo sem raiz quadrada é muito pequeno, e o processo não é satisfatório. Mas um fluxo tão pequeno não resulta em prejuízos? Por isso, se utiliza a raiz quadrada, fazendo com que o valor aumente.