A válvula de regulação não funciona de maneira estável

2017-03-03View Original

Thread Content

Prezados especialistas: Gostaria de fazer uma pergunta. Na minha oficina, há uma válvula de regulação de tipo pneumático. Quando a válvula é ajustada manualmente para 0, o eixo da válvula fica na posição 0. Quando ajustado para 50%, o eixo fica na posição 50%. No entanto, quando ajustado para 100%, o eixo da válvula oscila para cima e para baixo, sem conseguir ficar fixo na posição 100%. Qual seria a causa disso?
Reply #22017-03-03
Pode haver vazamentos, ou então pode haver algum problema com o localizador. É possível desconectar o localizador e fornecer diretamente ao atuador uma pressão de ar dentro dos limites normais, para ver se ainda há flutuações. Se não houver flutuações, então o problema está no localizador, que precisa ser ajustado.
Reply #32017-03-03
Tente aumentar a pressão do redutor de pressão no tubo de medição
Reply #42017-03-03
Acho que o ponto principal é verificar o sistema de gases: 1, verificar se há vazamentos ou perda de pressão na câmara de gás do atuador; 2, se as bocas de saída/dois do posicionador estão sujas, o que afeta a expulsão dos gases.
Reply #52017-03-03
Localizador, verifique o filtro para saber se há vazamento de ar!
Reply #62017-03-03
Verifique se o sinal de saída é estável. Se o sinal for estável, verifique se o fornecimento de ar também é estável, se a saída do localizador é constante, e depois, as válvulas.
Reply #72017-03-04
Deve ser um problema com o posicionador da válvula.
Reply #82017-03-04
A operação e a manutenção da válvula de regulação dependem principalmente do posicionador da válvula. Portanto, qualquer válvula de regulação deve ter conhecimento da operação do posicionador. Não sei qual é a marca da válvula de posicionamento? Existe amplificador de sinal de ar? Alguém mexeu antes da flutuação ou ela começou de repente? As válvulas piezoelétricas dos localizadores da Siemens exigem gás de instrumentação de alta qualidade, o que faz com que elas se danifiquem com facilidade. Tente usar outra. Se 0%·50% estiver normal, é possível descartar problemas de instalação. Flutuações de posição de 100%, como mencionado anteriormente, devem ser verificadas principalmente nos acessórios do sistema pneumático, como amplificadores pneumáticos, localizadores e válvulas de regulação unidirecionais. O amplificador pneumático, também conhecido como booster, pode ser ajustado, assim como a válvula de regulação unidirecional.
Reply #92017-03-04
Deve ser por causa do localizador da válvula. Primeiro, ajuste o botão de ajuste da base da válvula piloto e o orifício de regulação no localizador mecânico. Se for um localizador inteligente, substitua a válvula piezoelétrica.
Reply #102017-03-04
Tente aumentar a pressão do ar. É possível que haja vazamento no bocal da membrana; use um borrifador para verificar se há vazamentos nos pontos de vedação do bocal
Reply #112017-03-22
O mais simples: tente resolver o problema por conta própria primeiro
Reply #122017-03-22
Saltitar? Pode haver vazamento no local de vedação da membrana, ou talvez seja um problema com o localizador! Se for possível, desmonte para dar uma olhada!
Reply #132017-03-22
Autor, o problema foi resolvido? Por favor, revele logo!
Reply #142017-03-23
Fique de olho para descobrir qual é a causa final e como isso será resolvido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.