Thread Content
Um transmissor de diferença de pressão com duas flanges pode ser usado como densímetro? Qual é o princípio de medição?
Alguém tem experiência prática nessa área? Conte um pouco. Por que o clima está tão sem vida?
Sim, basicamente é uma questão de configuração da faixa de medição
Se a precisão não for muito importante, pode-se usar. Ainda é P=9,8*densidade*altura
Pode ser usado para líquidos cuja densidade é basicamente estável.
A densidade pode ser mantida relativamente estável; basta realizar cálculos simples no sistema DCS. Se ela não for estável, será necessário ajustar repetidamente a faixa de medição, o que acaba sendo muito problemático
A fórmula do princípio é P=9,8*densidade*altura. Portanto, a premissa é que você tenha outro medidor para determinar o nível do líquido; caso contrário, com uma fórmula e duas variáveis, como você vai resolver isso?
Nunca usei. Será que pode se tornar popular? Obrigado
Pode ser utilizado; para aplicações que exigem alta precisão, vale a pena considerar o transmissor de medição avançado de escala variável da série 3051SAM da Rosemount.
O autor do tópico é ignorante. O que se usa atualmente para medir a densidade?
Se já se conhece a altura do nível do líquido, e se a densidade do líquido for uniforme, então é possível. Densidade = P/9,8*H; basta prestar atenção às unidades
É banal, mas ainda assim consegue explicar a lógica por trás disso; P
P=9,8*densidade*altura; duas das grandezas são desconhecidas. Como medir a densidade, então? :lol
Sim, nestes dois dias desmontei um densímetro nacional, usado para medir a densidade do cal, que possui uma flange de pequeno porte, do tipo dupla flange.
Ninguém o usou; a densidade e a altura são variáveis, não há como quantificá-las
Esta altura é fixa; em geral, os densímetros têm um mínimo de 0,5 metros. Isso foi consultado com fabricantes nacionais de densímetros. Haha. Não sei qual é o princípio de funcionamento do densímetro da Thermo Fisher. Vou verificar as informações primeiro e depois volto a falar sobre isso.
O diâmetro do orifício de instalação do densímetro de duas flanges é um valor fixo; por exemplo, 0,5 m ou 1 m. Se o diâmetro do orifício for de 0,5 m, a medição da densidade absoluta será feita. A faixa de pressão diferencial varia de 0 a 20 kPa. Assume-se que g = 10 m/s². Se a saída for de 50%, então ΔP = ρgh. Portanto, ρ * 10 * 0,5 = 20 kPa, e assim ρ = 4 g/cm³
Respondendo à pergunta do usuário de cima… Como se mede a densidade com duas flanges? Na verdade, é muito simples: basta que as duas flanges fiquem abaixo do nível normal do líquido. Ou seja, a distância entre as duas flanges é fixa e o espaço entre elas certamente está preenchido com o meio em questão; depois, basta aplicar a fórmula para fazer os cálculos. P=ρgh, o professor de física do ensino fundamental é incrível
A nossa empresa usa isso para fazer as medições, no DCS