Thread Content
Que tipo de medidor de nível deve ser usado para tanques de armazenamento de estireno de 7,5 m? Ouvi dizer que o estireno pode entupir os medidores de nível do tipo flip-top magnético.
Radar, flanges duplas inseríveis ou ultrassom
O transmissor de nível com bola flutuante inserido acima pode ser usado?
Que bom seria ter duas flanges; assim, seria possível instalar um mecanismo de flipper magnético no local, de forma simples
Todos nós utilizamos o método de diferença de pressão; além disso, também é possível usar esferas flutuantes, radar e método ultrassônico.
A superfície da antena de radar é feita de muitos polímeros...
Os transmissores de nível com esfera flutuante não são muito confiáveis, pois, se ficarem parados por um longo período de tempo, os polímeros afetam a sensibilidade da esfera flutuante. Para aplicações de baixo nível, pode-se usar transmissores com duas flanges. No entanto, não se sabe se a densidade desse meio irá mudar com as variações de temperatura; caso contrário, a precisão das medições será reduzida. As flanges duplas precisam ser submetidas a um tratamento térmico, ou seja, devem ter a mesma temperatura do meio presente no tanque. Para aplicações de alto padrão, podem ser utilizados medidores de nível por radar sem contato ou medidores de nível a ultrassom, cujo preço também não é muito elevado. Mas, seja no caso de radares ou ultrassons, é necessário que a antena seja mais longa, ou seja, que fique o mais distante possível das paredes do tanque. Isso porque, embora as paredes do tanque tenham tratamento isolante, ainda assim existe uma diferença de temperatura em relação ao meio em que se encontra o tanque, o que pode causar aglomerações. Ao instalar tubos curtos, também é preciso considerar o tratamento de isolamento térmico. Há ainda uma opção melhor: o medidor de nível a servo. Não tenho muita informação sobre o armazenamento do estireno; seria bom que fossem indicadas as temperaturas e pressões de operação adequadas para seu armazenamento. Espero poder ajudar!
A temperatura do tanque de armazenamento é inferior a 20 graus, e a pressão é de 0,0017 MPa. É utilizado um sistema de vedação com nitrogênio. É possível usar um transmissor de pressão comum para medir a pressão do gás no topo do tanque? E para a medição do fluxo em tubulações de estireno, que tipo de medidor de vazão deve ser utilizado?
Na parte superior do tanque de armazenamento, é possível utilizar um transmissor de pressão comum para medições, mas é necessário usar um manômetro de pressão absoluta, pois, durante o processo de alimentação, pode haver pressão negativa devido a problemas no sistema de vedação com nitrogênio. Geralmente, nesses tanques de armazenamento, o processo exige apenas a presença de um selo de nitrogênio e uma pressão ligeiramente positiva; não há necessidade de usar transmissores de pressão de alta precisão. Quanto aos medidores de vazão nos tubulações, eles servem basicamente para medir o fluxo que entra no tanque de armazenamento ou para medir o volume dentro do tanque. Deve-se utilizar um medidor de vazão de massa; o medidor de vazão deve ser aquecido, da mesma forma que os tubos. O transmissor do medidor de vazão e os cabos devem ser do tipo adequado para altas temperaturas. Se for utilizada diretamente como medição de armazenamento, uma precisão de alto nível adequada para fins comerciais pode ser adotada, ou então pode-se considerar a comparação com balanças industriais. Se for para cálculos internos do dispositivo, uma precisão convencional é suficiente.
Tenho aqui 2 transmissores de flange único (um para medir a pressão no topo do tanque e outro para medir a pressão hidráulica na parte inferior), que são usados para detectar a pressão. Os dois sinais de pressão são enviados ao DCS, onde é feita a configuração necessária para determinar o nível do líquido. Para medir o fluxo, é utilizado um medidor de vazão em massa.
A abertura para o nível do líquido na lateral do tanque é de DN25. Será que a abertura necessária para o transmissor de duas flanges é maior? Esse tipo de medidor de nível por radar a base de meio líquido pode ser equipado com um tubo guia de ondas?
As especificações das flanges dos transmissores de duas flanges são geralmente DN50, DN80, DN100. Os medidores de nível por radar não precisam de tubo guia de ondas.
Então, qual medidor de nível deve ser usado? . . .
Aquele que vende instrumentos de medição do Jack, usando palavrões, eu não vou me importar com ele, mas por favor, não engane os outros usuários desses instrumentos. A seleção dos instrumentos segue os princípios de segurança e precisão. Quanto às minhas sugestões acima, é melhor manter os princípios; o Haidou pode conversar com o designer.
A julgamento visual, o medidor de nível por radar de alta frequência sem contato é o mais ideal; utiliza-se uma antena em forma de vara, e mesmo na presença de cristais, isso não causa grande impacto